shuipi 发表于2012-02-06 3086人浏览 2人跟帖 等级:
本稿件是瓦斯发电并网设备安装质量的QC成果展示,主要包含QC小组概况、项目介绍、选题理由、确定目标值及可行性分析、原因分析确定主要原因、制定,实施对策、效果检查、巩固措施、遗留问题及今后打算等。
最新回复:kuangmingkai1 2017-08-09
qqb456123 发表于2012-02-20 3464人浏览 2人跟帖 等级:
本资料是应用IC卡电表提高服务质量加强经营收费管理的QC成果,主要是针对社会的用电量不平衡,每月的电量统计分存在较大误差而进行的QC活动,主要包含计划阶段、具体实施、效果检查、巩固措施、成果报告书等。
最新回复:kuangmingkai1 2017-08-09
兰山牧歌 发表于2012-07-04 5369人浏览 2人跟帖 等级:
本稿件是配电室PT故障分析和处理QC成果,主要是针对配电室电压互感器的故障进行分析和处理,包含选题理由、现状调查、原因分析、要因确认以及对策确定。
最新回复:kuangmingkai1 2017-08-09
春天1123 发表于2013-05-15 5516人浏览 2人跟帖 等级:
本资料为降低变电站隔离开关安装缺陷率QC成果,共14页,获鲁班奖 现场实施: 现场利用专用工具进行220kV区域6个间隔的隔离开关机构箱安装。 1、核实机构箱:输出轴中心公差,将公差划定至背板的中心轴线;以背板...
最新回复:kuangmingkai1 2017-08-09
bxg56526 发表于2011-01-19 3102人浏览 2人跟帖 等级:
由于断路器的绝缘介质为SF6气体,设备密封性的好坏直接关系到设备的安全运行,如果发生泄漏,存在重大安全隐患,甚至发生爆炸,直接影响到上级供电网的安全运行。由于该设备为铸铝材质,受力性能差,因此要做到设备无变形、不受...
最新回复:kcanson 2017-06-28
匿名 发表于2014-12-10 13613人浏览 10人跟帖 等级:
本资料为提高机电管线安装一次合格率PPT,共41页。 项目概况:属北京市重点工程,是国内首个模块式服务器机房,具有系统研发、重要数据灾备等功能建筑面积:120077㎡,地下三层地上四层;结构形式:框架-剪力墙;造价:10.5...
最新回复:xspapa 2017-04-17
bianxiu 发表于2005-08-11 5475人浏览 1人跟帖 等级:
在盘南4×600MW 火电建设中,使用了各种规格的龙门吊共11 台,是主要的大型起重机械,在各种加工件的制作、连接中;在所有循管、屋架的加工中;在材料及设备的装车、转运、卸车中,等等许多方面,都使用龙门吊这种起重机械,龙门...
最新回复:kelon11 2017-03-22
中建协 发表于2009-09-29 5177人浏览 2人跟帖 等级:
北京地铁某线工程的无线通信系统包含了安防和政务无线通信、中国移动和中国联通等运营商无线通信和地铁专用无线通信,隧道内敷设的泄漏电缆多,漏缆的接头数量也多,由于工期紧、任务重,而且区间内施工作业时经常有轨道车辆经过...
最新回复:al1234 2017-02-20
宋海鱼 发表于2009-06-03 8433人浏览 4人跟帖 等级:
本工程为商住楼,框剪结构,地下一层,地上18层,局部11+1层,建筑高度54米,建筑面积258000㎡。 本文针对施工预埋电气管线的弊病做出了详细的分析且提出了具体措施。 二00九年五月二十日
最新回复:al1234 2017-02-20
helongjiang 发表于2007-05-30 9491人浏览 3人跟帖 等级:
将标高引测至每个桥架立柱的预埋垫铁上。 将预埋铁件上下垫平整,立柱吊重锤线装正与预埋件施焊。 桥架托臂使用夹板与立柱装好,待一段桥架托臂接线水平调平后紧固完。 桥架连接板螺栓全部装满,加防振垫紧固。 ...
最新回复:wzq1989 2017-02-17
165057586 发表于2007-10-10 13547人浏览 3人跟帖 等级:
一、工程概况 本工程建筑为某市福彩中心社区服务综合楼,建筑面积10762.5平方米,总高度24.3米。地上八层,局部四层,电气配管采用PVC管。 二、小组简介 小组成立于2005年2月,小组由6人组成,均接受了正规的QC教育...
最新回复:浪likeme 2017-01-17
leauo 发表于2005-03-03 12878人浏览 7人跟帖 等级:
**市供销社综合办公楼工程,是环境优雅的综合性办公楼。该工程采用办公自动化系统,是我公司进行全面施工的第一个综合布线工程。综合布线是智能建筑的一个重要组成部分,是现代化建筑的发展方向。对安装的技术性、科学性有很高的...
最新回复:ztjjdwgs 2016-11-20
匿名 发表于2016-08-09 5315人浏览 1人跟帖 等级:
输气站场在天然气输送过程中起着调节和控制作用,安全、高效的运行是保证天然气输送的重要环节。调压撬作为输气站场的压力调节设备,其稳定性是保证输气系统安全运行的关键,是确保向下游用户正常供气的重要因素。SSV是调压撬的...
最新回复:koalabear318 2016-08-09
匿名 发表于2016-08-09 5429人浏览 1人跟帖 等级:
目前220kV、330kV的输电线路多采用二分裂导线,500kV输电线路多采用三分裂及四分裂导线,电压高于500kV的特高压输电线路采用六分裂及更多分裂的导线。为了保证分裂导线线束间距保持不变以满足电气性能,降低表面电位梯度,及在短...
最新回复:koalabear318 2016-08-09
匿名 发表于2016-08-09 5495人浏览 1人跟帖 等级:
干线增输工程,是在一期120×108立方米/年的输气能力基础上,按照目标输量170×108立方米/年进行增输设计。 该工程主要施工任务是对4座站场进行扩建,在已有基础上增加压缩机组、过滤分离器等设备、设施。
最新回复:koalabear318 2016-08-09
匿名 发表于2016-08-09 5314人浏览 1人跟帖 等级:
在生产过程中,由于环氧粉末层喷涂与胶粘剂层包覆是连续的作业,并且环氧粉末层处于3PE防腐层的最底层,所以当环氧粉末层发生质量问题时,无法进行返修处理,只能将不合格的防腐管扒掉防腐层重新进行生产。这不仅会加大生产成本...
最新回复:koalabear318 2016-08-09
koalabear318 发表于2016-08-09 5604人浏览 等级:
我公司承建的XX共有2条镀锌线,电缆桥架设计基本相同,每条镀锌线电缆桥架总长16950米,约有1425根立柱、8475个横臂,1#镀锌线电缆桥架施工工期51天。业主要求2#镀锌线投产日期提前。根据新的总体网络计划,电缆桥架施工工期只有...
最新回复:koalabear318 2016-08-09
匿名 发表于2016-08-09 4517人浏览 1人跟帖 等级:
高压调试防闯入装置的成功研发,有效防止了闯入事件的发生,减少了安全隐患,提高了施工质量和效率,更好地保障了施工安全,为公司安全文明标准化工地建设提供了有力的支持,对外树立了良好的企业形象。
最新回复:koalabear318 2016-08-09