概述:
本资料适用于 35kV 及以下配网工程冷缩电缆中间接头制作安装
中间头制作:
(1)电缆中间头作为电缆与电缆连接的接头,制作工艺要求比较严格。应在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑,做好防雨、防风措施。施工要求:(1)护套层及铠装层的开剥,按照安装图纸尺寸要求开剥电缆外护套,不得损伤铜屏蔽层及其他内部结构。
(2)金属屏蔽层的开剥,用PVC胶带在铜屏蔽层的开剥位置处作临时定位,不得伤及外半导电屏蔽层和绝缘层,铜屏蔽断口要均匀整齐,不得有尖角及缺口,更不允许让铜带尖角刺入外半导电层。
(3)外半导电层及绝缘层的开剥,外半导电层处理时下刀不可过深,避免伤及电缆主绝缘。要求开剥后的外半导电层断口处整齐平滑,不能有尖角或毛刺,进行倒角抛光处理。切除顶部绝缘时,不可伤及电缆导体,半导体釆用切断处挫一个圆周,可防止刀片切伤电缆绝缘、可为断口为一个斜坡,平整光滑。
PDF格式,11页

目   录 
1 适用范围
2 编写依据
3 作业流程
4  安全风险辨析与预控
5 作业准备
6  作业方法
7 工艺质量控制措施及检验标准
8  成品工艺要求
9  成品展示

部分内容摘录:


电缆中间接头规范要求,接头制作工艺-close-up-of-telephone-booth-257736_副本



电缆中间接头规范要求,接头制作工艺_1

作业流程图


电缆中间接头规范要求,接头制作工艺_2

 作业任务安全基准风险指南 


电缆中间接头规范要求,接头制作工艺_3

作业方法(部分内容)


电缆中间接头规范要求,接头制作工艺_4

质量控制措施