内容简介
将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。
等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。
所谓总等电位联结乃是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:?
——进线配电箱的PE(PEN)母排;?
——自接地极引来的接地干线(如需要);?
——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;
——建筑物的金属结构;?
——钢筋混凝土内的钢筋网。
需要说明,煤气管和暖气管可进行总等电位联结,但不允许用作接地体。因为煤气管道在入户后应插入一段绝缘部分,并跨接一过电压保护器;户外地下暖气管因包有隔热材料,与地非良好接触。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
中国 | 建筑施工
17 关注
999+ 粉丝
554 发帖
15 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)