建筑面积53000㎡,结构形式:框架剪力墙结构层数:地下一层, 地上十六层本建筑物消防负荷用电为二级负荷, 电源进线为四路220/380V 进线,照明三路,动力一路, 其中商业部分单独照明一路;电梯,消防设备等配电均采用双电源自动互投自复。住宅楼层采用树干式配电方式,各层采用220V单相供电。每户设户表,集中安装于电气井内。每户内设户配电箱, 其中照明回路采用自动空气断路保护,插座及空调回路采用漏电断路器。商业部分采用放射式配电方式,沿地下一层桥架、电气竖井至各层箱。接地形式为TN-S系统。电梯、楼梯照明等为二级负荷,住宅照明为三级负荷。重要的风机、水泵、三种通风方式装置系统、正常照明为二级,其余为三级负荷。本工程电源由小区内变配电室引来。