1、本方案为金川集团防尘港公司硫尾烟气脱硫电气工程施工组织设计,PDF文件供参考。
2、方案介绍
本工程为金川集团防尘港公司硫尾烟气脱硫工程设计烟气处理量为
316872.68 Nm,将尾气脱硫副产的气体 SO2用来生产硫酸,这样在减排二氧化硫
的同时增加了硫酸产量,实现了经济效益与环境效益的统一。
1 电气施工的内容包括硫酸尾气脱硫装置动力、照明、仪表、 动力检修供
电及防雷接地等。
2 负荷特性、负荷等级、供电电压和供电方式
2.1 负荷特性 连续工作制
2.2 负荷等级 除部分电动蝶阀外,其余均为二级一般负荷
2.3 供电电压 交流 380V/220+5%~-10%,直流 220V。
2.4 供电方式
2.4.1 TN-S-C 方式(即工作零线和专用接地保护线 PE在供电端连接在一
起,在受电端严格分开的供电系统) 。
2.4.2 由业主送两路 0.38KV三相交流电源至硫酸尾气脱硫装置电气室低
压受电柜框架式断路器受电侧,然后通过 380V母线和 MCC柜向各低压用电负荷
供电(一、二段低压母线设置母线联络开关柜,当其中一段母线失电,通过母线
联络开关柜可自动或手动切换到另一段母线供电) 。
3 主要电气设备的选择
3.1 低压开关柜: 选用 GCK型固定分隔式低压开关柜, 主要元器件选用法国
施耐德电气有限公司产品。
3.2 交流电动机变频调速选用德国西门子公司生产的风机水泵型交流电动机
4 动力设备的控制,保护和操作
4.1 动力设备的控制, 保护:需要控制流量,压力的动力设备采用德国西门
子公司生产的 MM430系列风机水泵型交流电动机变频调速器进行控制和保护。
4.2 动力设备的操作: 主要电气设备均采用控制室远控和机旁近控两种操作
方式,机旁操作方式优先。
5 脱硫区照明灯具以金属卤化物灯为主, 配以反射型投光灯, 厂房内电气仪
表柜室为荧光灯,其余选用防腐防水防尘壁装灯具。
6 硫酸尾气脱硫装置吸收塔塔顶焊接一根直径 25mm,高 6 米的避雷针。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)