某学生宿舍电气施工图

发表于2018-03-23     2731人浏览     0人跟帖     总热度:473  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:566.53KB
  • 等级:
一、设计依据
根据《民用建筑电气设计规范》,《低压配电设计规范》,《高层建筑防火设计规范》以及甲方委托设计的要求。
二、设计范围
本设计为本楼内的配电,电气照明,防雷及接地,综合布线系统(电话、网络)(系统调试由专业人员进行),应急照明系统,室外部分由甲方委托有关单位设计施工。
三、电源
本工程属三级负荷,电源由室外低压配电中心引至本楼一层电源进线柜内,电源电压为380/220V,供电制式为TN-C-S系统,在进线柜内PEN线重复接地,进线柜后保护零线与工作零线严格分开。在进线处设置总等电位联结端子箱。
四、线路敷设
线路敷设详见平面图及系统图,房间内支线路穿阻燃PVC管沿墙,楼地面,板缝,板孔暗敷(凡线管经过受力杆件的地方需经过结构设计人员的同意),导线为BV-0.5KV铜塑线,插座内的保护接点应与PE线相连,沿墙敷设的电线管其表面应有M10水泥砂浆20mm厚保护层。(施工中线管内严禁进水)。凡图中未标明的2.5mm 支线与穿管管径配合如下:2根穿PVC16,3~5根穿PVC20.
五、防雷及接地
1.本工程按三类防雷考虑,沿屋顶女儿墙及花架明设避雷带,用%%c12镀锌圆钢作为接闪器,支持卡采用 -25x4镀锌扁钢,间距1m,高0.15m。
2.利用柱内两根主筋(%%C>16mm)作为引下线,引下线预设测试盒(距地面+0.5m),以便检测接地电阻。
3.利用现浇桩基、基础梁、底板内的钢筋作为接地体,引下线应与基础主筋可靠焊接,利用外墙基础梁内的两根水平钢筋将所有的引下线及等电位联结点相互贯通。做法详见GB03D501-3。
4.本楼低压接地系统采用TN-C-S系统,各电源进线及进出建筑物的各种金属管道应做总等电位联结,在进线处设置总等电位联结箱(H=0.5m),要求符合以下原则:电源进线电缆保护零线应在总等电位联结处进行重复接地,接地电阻不大于1欧姆;工作零线与保护零线严格分开,不得合并;保护零线与各插座接地端子,配电装置的金属外壳等进行可靠连接且各配电回路之间,保护零线不得合用和相互连接.电梯井道及机房内所有电气设备及导管、线槽、轿箱的外露可导电部分及电梯导轨也均应通过保护零线或MEB端子箱进行可靠接地。总等电位箱应通过-60x8镀锌扁钢作为接地干线与作为接地极的基础钢筋进行可靠焊接,做法详见GB02D501-2 《等电位联接安装》。
5.防雷接地与PEN线重复接地共用,接地电阻不大于1欧姆,如达不到要求,则须另行加设人工接地体。
6.突出屋面女儿墙接闪器的金属物体应和屋面防雷装置相连;在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。楼顶花架内钢筋网与防雷系统可靠焊接。
7.防雷严格按国标施工 ,严防漏焊 。
六、凡是普通插座支线(不含空调支路)均加漏电保护开关,漏电动作电流为 30mA。
七、未尽事宜请参照国家标准图集
某学生宿舍电气施工图-电表箱系统图
电表箱系统图
某学生宿舍电气施工图-配电干线系统图
配电干线系统图
某学生宿舍电气施工图-配电系统图
配电系统图
某学生宿舍电气施工图-屋顶防雷接地
屋顶防雷接地
某学生宿舍电气施工图-照明
照明
某学生宿舍电气施工图-综合布线
综合布线