本工程为[陕西]某干部学院添建工程施工方案,共19页,为鲁班奖工程。
   本建筑高度为11.34米(结构面),地上三层,局部一、二层的教职工周转宿舍楼;地上四层延安精神研究中心;动力中心、高低压配电室及室外综合管沟等组成,总建筑面积约3万平方米。
  电气安装工程有电力照明配电系统;防雷与安全接地系统;火灾自动报警及联动控制系统;防火漏电报警系统;信息网络系统;通信网络系统;综合布线系统;有线电视系统;公共广播系统。
   工程特点:
   本工程由校区变配电室采用电缆直埋方式引入二路低压电源,其分别为动力和照明进线、备用电源进线,应急电源采用EPS电源供电。接地极利用建筑物基础钢筋,基础拉梁中利用梁中两根(Φ14以下为四根)主筋通长焊接,构成基础接地网。防雷引下线利用柱内两根(Φ14以下为四根)主筋通长焊接,与基础接地网可靠焊接,建筑物的外墙引下线距地面1.5米处设测测试连接板,供测试电阻用,室外地坪下0.5m处设预留接地端子板供人工接地极用。
   主要工程量有:室外电气、变配电室、供电干线、电气动力、电气照明、不间断电源、防雷及接地、通信网络、信息网络、设备监控、火灾自动报警及联动控制、安全防范和综合布线等的安装。
   主要施工方法及措施:
   熟悉电气施工图,密切配合土建专业施工,搞好线管的预埋、预留工作,线管的弯曲半径及扁平程度应符合规范要求,管与管之间必须用套管连接,且无毛刺,同时要做好预埋管的内外防腐工作。在现浇凝土楼板及梁柱内钢管敷设时,必须派人认真检查,有无漏配钢管及移位情况。
   电缆敷设工艺流程:
   电缆检查→保护管加工敷设→支架配制安装→电缆敷设→电缆整理及绑扎→挂标示牌→管口密封处理→检查验收→盖盖板
   管内穿线工艺流程:
   施工准备→导线选择→扫管、穿带线及放线→导线与带线绑扎→管内穿线→导线连接→线路检查及绝缘测试→检查验收
  
  