  一、 工程概况
  1、 工程用地面积为18000平方米,建筑面积为60184平方米,其中地下为15099平方米,地上为45085平方米。现阶段为维护桩施工阶段,主要施工用电为桩机和照明。
  2、 工地东北角有一个甲方提供的630KVA的箱式变压器作为配电室。
  二、 编制依据
  1、 规范《JGJ46-2005》、《J405-2005》
  2、 现场实际情况。
  三、 主要电动机械设备
   上海*******中心基坑围护施工阶段主要电动机械设备如下表
  四、 用电负荷计算
  采用需要系数法进行负荷计算,公式为
  SsH=1.05-1.1(K1*∑P1/cosφ+ K2∑P2+ K3∑P3
  式中:SsH为施工现场用电设备所需总容量(KVA)
   ∑P1为施工现场电动机额定功率之和(KW)
   ∑P2为施工现场电焊机额定功率之和(KW)
   ∑P3为施工现场室外照明额定功率之和(KW)
   1.05-1.10为容量损失系数
  设Sz为施工现场配电室供电总容量(KVA)
  η为电动机效率系数,平均为0.75-0.9,一般为0.85。
  cosφ为电动机功率因数,施工现场最高取0.75-0.78,一般取0.65-0.75。
  K1为电动机同时使用系数,10台以内取0.7,11-30台取0.6,30以上取0.5。