  3.1 用电量计算
  本工程临时用电包括施工及照明两个方面,
  施工用电高峰时期为12台钻孔灌注桩和15台电焊机同时施工阶段,这一阶段所需电量可按下列公式计算:
  P= 1.1(K1∑PC+ 0.1 P计)= 1.24 × K1 PC
  P——计算用电量(Kw),即用电设备总需要容量;
  PC——全部动力设备额定用电量总和;
  0.1P计——照明用电为动力用电的10%;
  K1——全部施工设备同时使用系数,设备总数10台以内取0.75,10台以上取0.7
  此工地取为0.7,钻孔灌注桩施工的耗电量为720KW,电焊机为270KW;所以有
   P=1.24*0.7*(720+270)=859.32KW
  3.2 变压器容量计算
  变压器容量计算公式如下:
  Po=1.05P/COSρ=1.4P
  其中Po——变压器容量(KVa)
  1.05——功率损失系数
  COSρ——用电设备功率系数,一般建筑工地取0.75
  经过计算,得到本工程所需变压器容量为:
  Po=1.4×859.32 = 1203KVa
  