匿名 发表于2018-08-23 1271人浏览 1人跟帖 等级:
封面 本项目是一个烟叶收购网络布线系统,施工规模大、工期紧张,因此必须要调配好施工步骤,确立重点,采取对策,在施工过程,尤其也要注意与弱电总包,土建,装修,机电分包的配合,以确保整个工程的顺利进行。内容梗概内容梗...
最新回复:Sammael0708 2018-08-23
86862011 发表于2011-06-22 3978人浏览 2人跟帖 等级:
其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。 b:各车间动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试送电。 c:照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电。 ...
最新回复:葛林飞 2017-06-28
春天1123 发表于2013-04-19 3519人浏览 5人跟帖 等级:
本资料为某会展中心消防调试方案。建筑工程总用地176654m2,总建筑面积161699.2 平方米,其中地上面积为153777.8 平方米,地下面积为7921.4平方米。 本工程消防系统主要包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统...
最新回复:lyj2016 2017-05-07
xiaodaogelas 发表于2013-12-31 3700人浏览 3人跟帖 等级:
本资料是188米超高层商业建筑消防工程竣工调试方案,总共11页。 工程总建筑面积129088.1平方米,地下面积31213平方米,地上面积97875.1平方米,主楼188.2米、裙楼42.4米。地下一层主要为餐饮,商业及非机动车库;地下二、三...
最新回复:lyj2016 2017-05-06
xiaodaogelas 发表于2014-01-02 4266人浏览 2人跟帖 等级:
本资料是超高层商业建筑裙房电气工程调试施工方案(中建),总共36页。 工程总建筑面积129088.1平方米,地下面积31213平方米,地上面积97875.1平方米,主楼188.2米、裙楼42.4米。地下一层主要为餐饮,商业及非机动车库;地...
最新回复:lyj2016 2017-05-03
257369 发表于2009-02-04 3843人浏览 2人跟帖 等级:
针对一下系统进行调试,220KV供电系统:220KV进线、母线、2台动力变压器及6套整流机组等;10KV供电系统:进线、母线、馈线及所用变等。 2008年3月18日
最新回复:wd746 2014-07-21
liuchuan758 发表于2011-07-28 2787人浏览 2人跟帖 等级:
某水电站开关站电气改造,施工范围包括:一、二次设备改造;接地网改造;母线避雷器改造及开关站恢复正常接线(包括试验)。
最新回复:wd746 2014-07-21
zhenguo1951 发表于2008-06-17 5598人浏览 2人跟帖 等级:
详细介绍了综合布线测试方法,对光缆、电缆的入场测试,敷设后的检测,以及机柜机架配线架安装要求等。
最新回复:wd746 2014-07-21
GUOLEIMING 发表于2013-06-07 2958人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为石灰窑电气仪表施工方案,共8页。 本工程为:设备、电气及仪表安装。系统中的动力、照明的电气安装、自动化仪表的安装、调试工作。 质量目标: 1、分项工程质量指标:分项工程验收合格率100%,一次验收合...
最新回复:陈志刚301 2013-06-07
春天1123 发表于2013-04-26 2613人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为某学院电气动力系统调试方案,共7页。 调试项目: 1、线路测试 2、动力系统送电测试与调整、电机试验 准备工作: 1、调试过程中使用的仪器、仪表、机具 2、调试前检查项目 检查清除...
最新回复:陈志刚301 2013-04-26
春天1123 发表于2013-04-19 2466人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为某会展中心电气系统调试方案,共10页,为鲁班奖工程。 本工程共设四个变电所,设于地下层和一层。1#变电所负责1区、2区展厅和相关辅助用房的照明,动力和空调风机等负荷的供电。 本项目的防雷类别属于第二类。...
最新回复:陈志刚301 2013-04-19
草虫虫 发表于2008-05-09 5338人浏览 2人跟帖 等级:
某电力大厦20KV变电所运行规程(方案) 方案概述 我们本着严谨、踏实和负责的态度认真编写本方案,并认真实施该管理。 在吸取国内多年变电运行管理方面的经验和教训的基础上,结合其他变电所运行管理方面的经...
最新回复:LRabbit 2012-11-20
longda1000 发表于2009-12-29 4357人浏览 2人跟帖 等级:
本工程为南京某商办综合楼,包括地上四层和地下车库。火警部分采用上海能美(日本能美)产品,消防广播部分采用JVC产品。主机设于一层消防值班室,消防及喷淋泵设于某楼(暂没施工)。本次调试范围包括火警系统、消防广播及消防...
最新回复:yahuum 2012-07-29
1294401451 发表于2012-03-31 3709人浏览 1人跟帖 等级:
本稿件是某工程电气动力系统调试方案,主要内容有电线、电缆绝缘测试、低压配电系统调试、强电部分、电气系统模拟动作调试过程、方法与注意事项等
最新回复:陈志刚301 2012-03-31
智能建筑abc 发表于2011-04-26 2298人浏览 2人跟帖 等级:
某发电厂#5机容量为150MW,空气冷却方式。该机组的励磁为自并励静止励磁方式,采用FJL—5型自并励励磁系统。发变组保护装置采用RCS—900系列微机型保护装置。
最新回复:yanchangde 2012-01-30
电笔 发表于2011-07-28 2463人浏览 2人跟帖 等级:
某大厦工程总建筑面积为1l万平方米,是一座以办公为主,餐饮、购物、娱乐为一体的大型综合性建筑。大厦分为地下三层,局部有夹层,地上三十三层,建筑物总高度125米,地下层主要用于地下车库及各种设备机房,地上部分主要用于办...
最新回复:北回归线1 2011-09-28
大guoguo 发表于2011-08-05 3621人浏览 1人跟帖 等级:
本方案适用于建筑电气工程的低压电气动力设备试验和试运行。 内容包括:接地或接零的检查二次接线的检查;现场单独安装的低压电器交接试验,交流电动机软起动器调试等。
最新回复:fengzhantao 2011-08-05
随我go 发表于2011-08-01 2515人浏览 1人跟帖 等级:
本工程在地下1层设置写字楼、酒店柴油发电机房各一座,分别设置一台1000kVA及1250kVA的应急自启动柴油发电机组,作为自备应急电源。此工程低压配电系统的接地型式为TN-S系统,防雷类别属于第二类。 内容包括:低压配电箱(...