本资料为商业大厦临时用电施工组织设计

概述:
商业大厦建筑长64.5米、宽24米、高12层、45米。
现场临时用电电源引自工地南侧380V低压供电线路,三相四线制引入后,按规范要求重复接地后,采用TN─S接零保护系统供电。
根据规范要求按照三级配电、两级保护的原则,总配电箱采用自动空气开关作为总开关,下分四个回路分别给三个分配电箱送电及一个备用回路,每个回路设一个刀闸一个漏电断路器,作为第一级配电。
将现场分三个回路,分别用三个分配电箱供电做为第二级配电装置。第一个分配电箱塔吊和搅拌机,第二个分配电箱电焊机、切断机、弯曲机和调直机,第三个分配电箱塔吊、搅拌机和木工电锯。内设一个总开关,及各分设备的开关。
在每台设备三米内设一操作箱做为第三级配电,安装一个刀闸及一个漏电断路器,作为第二级保护。

部分内容摘录:

商业大厦临时用电施工组织设计_1




商业大厦临时用电施工组织设计_2

用电负荷计算



商业大厦临时用电施工组织设计_3

分配电箱设备选择



商业大厦临时用电施工组织设计_4

搅拌机操作箱



商业大厦临时用电施工组织设计_5

电气设备的安装防护应符合规定



商业大厦临时用电施工组织设计_6

负荷计算