1、本方案为河北沧州某购物广场暖通工程设备采购及安装工程施工组织方案,内容详细,仅供参考。
2、方案名称
河北沧州某购物广场暖通工程设备采购及安装工程
3、施工组织方案部分资料欣赏
目 录
一、总体施工部署
二、主要分部分项工程的施工方案、系统调试方案及主要技术措施
三、施工进度计划及保证措施
四、确保安全生产、文明施工、质量的保证措施
五、拟投入的项目组情况、施工机械配备及劳动力计划
六、所采购设备、材料的标准性和合理性
七、冬雨季施工技术措施
八、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施
九、工程材料的进场计划
十、新技术、新工艺、新材料的应用及效果
十一、系统售后服务承诺、方案、措施和技术培训
3.1.2风管附件安装
1)消声系统制作安装
1消声静压箱内所衬的消声材料应均匀贴紧,不能脱落,并且拼缝要密实,表面平整,不能凹凸不平。
2组装后的成品应按照设计文件及施工验收规范要求进行检验,产品达到要求方可出厂。
3消声器等在安装时应单独设置支、吊架,不使风管承受其重量。支吊架应根据消声器的型号、规格和建筑物的结构情况,按照设计图纸的规定选用。
4消声器在安装前应检查支、吊架等固定件的位置是否正确,预埋件或膨胀螺栓是否安装牢固、可靠。支、吊架必须保证所承担的载荷。
5消声器支、吊架托铁上穿吊杆的螺孔距离,应比消声器宽40-50mm。为了便于调节标高,可在吊杆端部套有50-60mm的丝扣,以便找平、找正。
6消声器的安装方向必须正确,与风管或管件的法兰连接应保证严密牢固。
7消声器安装后,可用拉线或吊线的方法进行检查,不符合要求的应进行调整。且应加强管理,采取防护措施。严禁其他支、吊架固定在消声器法兰及支、吊架上。
2)风阀安装
a.电动风阀、防火阀、止回阀、排烟阀等应安装在便于操作和检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠,阀门关闭时应保持严密。
b.按图纸表明的地方安装排风机或排气管的止回阀的安装方向必须正确。
c.防火阀安装要注意其方向,易熔件应迎向气流方向,安装后进行动作试验,阀板开关要灵活、动作可靠。防火阀直径或边长大于等于630mm时,两侧设置独立支、吊架。防火分区隔墙两侧的防火阀,距离墙表面不应大于200mm。
d.排烟阀及手动控制装置的位置符合设计要求。安装后进行动作试验,手动、电动操作要灵敏可靠,阀板关闭严密。
3)风口安装
安装通则:风口安装保证风口与风管接缝处不漏风;风口在室内墙面或吊顶做到横平竖直,表面平整,风口与装饰面贴实,达到无明显缝隙。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)