  本资料为[上海]超高层商业中心广场机电安装施工组织设计,共104页。
    本项目地上部分包括一幢271.085m高(塔楼主屋面高约249.5m)54层甲级办公大楼(不包括四层标志性建筑物),及两座分别为2及4层的商业裙房,地下部分包括3层地库层(另含一个局部夹层),其功能包括停车库、自行车库、人防及水泵房、电气设备用房等。地上总建筑面积为114075m2(不包括避难层6285m2),其中塔楼办公室建筑面积106726m2,南面商业建筑面积1781m2,北面商业建筑面积5568m2,
    项目电气设计包括:高、低压配电系统,动力、照明系统,发电机组,接地及防雷系统等。办公楼及裙房商业楼地区将提供中央空调及采暖系统,其它地区则按需要提供通风系统,本工程中主要设备用房集中在地下一层,如锅炉、冷水机组、循环水泵、柴油发电机等,而冷却塔为开式冷却塔,设置在一层,十六层及三十层作为供给设备转换层,用以向高区供给水源及电源。
  

[上海]顶级商业中心机电安装施工组织设计104页(超高层、4层裙房)

[上海]顶级商业中心机电安装施工组织设计104页(超高层、4层裙房)-暗管敷设施工程序

暗管敷设施工程序

[上海]顶级商业中心机电安装施工组织设计104页(超高层、4层裙房)-配电箱安装程序

配电箱安装程序

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:174.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-09-04   |  只看该作者      

2

资料为[上海]顶级商业中心电气施组设计,地标性建筑。资料全面,编写完善,值得推荐和学习。

 发表于2017-05-02   |  只看该作者       筑龙币+180

3

尽管是4年前的资料,但编制较好。

 发表于2017-05-02   |  只看该作者       筑龙币+180

4

学习学习,感谢分享!

 发表于2017-06-04   |  只看该作者       筑龙币+180

5

内容较完整,编制详细,具有一定参考价值。


qkl429431

海南  | 工程监理

0 关注

14 粉丝

108 发帖

56 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20