- 文件格式:doc
- 文件大小:12.94MB
- 等级:
资料目录
- 1、工程简述…………………………………………………………………………………1
- 1.1工程概况…………………………………………………………………………1
- 1.2编制依据…………………………………………………………………………2
- 1.3工程施工条件和特点……………………………………………………………4
- 2、施工管理组织机构………………………………………………………………………5
- 2.1项目管理组织机构图……………………………………………………………5
- 2.2项目各岗位职责…………………………………………………………………5
- 3、 施工部署………………………………………………………………………………9
- 3.1施工部署原则……………………………………………………………………9
- 3.2工程管理目标……………………………………………………………………9
- 4、施工准备和资源配置…………………………………………………………………11
- 4.1施工准备………………………………………………………………………11
- 4.2施工资源的配置与管理………………………………………………………12
- 5、 主要分部分项工程施工方案………………………………………………………14
- 5.1给排水系统……………………………………………………………………14
- 5.2电气系统………………………………………………………………………27
- 5.3通风空调系统…………………………………………………………………35
- 6、 工程质量管理………………………………………………………………………57
- 6.1质量保证体系…………………………………………………………………57
- 6.2质量责任制度………………………………………………………………… 58
- 6.3质量计划………………………………………………………………………58
- 6.4施工准备阶段质量控制………………………………………………………59
- 6.5 施工阶段质量控制……………………………………………………………59
- 6.6竣工验收阶段质量控制………………………………………………………60
- 6.7质量持续改进…………………………………………………………………61
- 6.8检查、验证……………………………………………………………………62
- 6.9项目回访保修管理……………………………………………………………62
- 7、 施工安全管理………………………………………………………………………64
- 7.1安全保证体系…………………………………………………………………64
- 7.2安全组织机构…………………………………………………………………65
- 7.3技术措施………………………………………………………………………67
- 7.4专项安全防护措施……………………………………………………………72
- 7.5安全档案资料制度……………………………………………………………75
- 8、文明施工和环境保护措施…………………………………………………………76
- 8.1文明施工管理…………………………………………………………………76
- 8.2文明施工保证措施……………………………………………………………78
- 8.3环境保护措施…………………………………………………………………78
- 9、进度保证措施………………………………………………………………………81
- 9.1前期准备………………………………………………………………………81
- 9.2组织措施………………………………………………………………………81
- 9.3技术措施………………………………………………………………………81
- 9.4管理措施………………………………………………………………………82
- 9.5及时支付劳务费、材料设备款………………………………………………82
- 9.6材料保证措施…………………………………………………………………83
- 9.7机械设备保证措施……………………………………………………………83
- 9.8外围保障保证措施……………………………………………………………83
- 10、季节性施工措施……………………………………………………………………84
- 10.1雨季施工措施…………………………………………………………………84
- 10.2夏季防高温措施………………………………………………………………84
内容简介
本工程为[湖南]移动枢纽楼电气安装施工组织设计,共90页,为鲁班奖工程。
本工程由19层主楼、8层机楼和辅楼组成,主楼主要是办公、会议、职工及家属餐厅、厨房等;机楼主要是机房、网络监控中心等;辅楼为办公辅助用房。建筑层数为地上19层,地下2层。总建筑面积59620.42m2,建筑总高度为81.6m 。
本大楼低压配电系统主要采用TN-S形式进行保护,树干式与放射式结合的供电方式。
普通负荷采用低烟无卤铜芯辐照型交联阻燃电缆,部分大电流电缆采用矿物绝缘电缆,末端线路普通负荷采用低烟无卤铜芯绝缘电线。
电缆明敷在桥架上时,普通回路电缆与应急回路电缆应分设桥架或采取防火隔板隔离措施,在竖井内距离应大于300mm或采用隔离措施。
各机房内动力控制箱、地下室及管井内照明(动力)配电箱明装,底边距地1.5米;其余配电箱及插座箱距地1.5米嵌墙暗装,控制柜落地安装。
本工程按二类防雷设计,采用共用接地装置,接地电阻不大于1欧。