电气设计施工说明

一、设计依据:

1、《建筑设计防火规范》-----GBJ16-87(2001版)

2、《民用建筑电气设计规范》-----JGJ/T 16-924、《建筑物防雷设计规范》-----GB50057(2000版)

3、《低压配电设计规范》-----GB50054-95

二、设计范围:

照明系统、接地与等电位连接、防雷系统、弱电系统

三、电源设计概况:本工程照明安装容量为72KW,计算容量为57.6KW,自然功率因数0.8,计算电流为109.4A.本工程照明负荷为三级负荷,电压等级AC-380/220V,50HZ照明电源用电缆埋地从水库变电所引来,设置户外电表箱进行计量。四、照明设计:本工程中设有一般照明,照明灯具主要采用荧光灯,吸顶安装;卫生间,楼梯灯为吸顶灯,另外设有一定的应急和疏散照明。设备安装;

五、照明电表箱嵌墙安装,照明终端箱嵌墙安装,箱底均距地1800,具体做法参见国标图集。电信设备箱嵌墙安装,箱底距地1500;一般插座嵌墙安装,距地300。柜式空调插座嵌墙安装,距地300。信息插座,电话插座均距地300嵌墙安装。暗装开关距地1400.

六、防雷与接地:电气保护方式为TN-C-S,进户电源PEN线在电表箱作重复接地,以后配电线路的PE线与N线必须严格分开,不得混接;本建筑预计年雷击次数为0.03次/年,按三类防雷建筑设防,具体做法见电施4/4利用建筑物基础钢筋作电气、防雷共同接地体,并采用等电位连接措施,具体做法见电施4/4.

七、线路敷设:除系统图等已注明外,用BV-500-2.5 型铜芯线穿 PVC 塑料电线管沿墙.现浇层暗敷.所有单相插座回路均采用BV-500-3X2.5  导线,同管导线数二根时用 PVC16 ,3~5根穿PVC20 ;6~7根穿PC25. 应急、疏散照明等消防用电设备,线路穿管暗敷时应敷   设在非燃烧体结构中,其保护层厚度不小于30mm。线路过长现场根据规定增加过渡线盒须符合GB50054-95中第5.2.14条规定。直埋电源进线电缆进户时需穿钢管保护,其他线路进出建筑物需穿钢管保护,钢管伸出散水坡外1000;其它:

八、灯具安装高度小于2.4米时,其可接近的裸露导体必须接PE线,并应有专用的接地螺栓,且有标识。严格按《建筑电气工程施工质量验收规范》的有关规定进行施工,配合土建施工,按箱体尺寸预留墙洞.保证施工质量。

某办公楼电气图纸-等电位连接平面图

等电位连接平面图

某办公楼电气图纸-弱电平面图

弱电平面图

某办公楼电气图纸-屋顶防雷平面图

屋顶防雷平面图

某办公楼电气图纸-照明平面图

照明平面图


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:738.14KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2019-03-27     楼主楼主呀!请你帮帮我呀!我下载的这个电气图纸!用广联达在算量时,图纸中的导线未标明导线名称,我无法将图纸中的导线与系统图中相对应的导线所匹配!所以就算不下去了!如果你看到了这条消息,希望你能及时回复,对于我来说很重要!

 发表于2019-03-27   |  只看该作者      

2

点评   he1030306358  发表于  1楼   2018-06-21  电气设计施工说明一、设计依据:1、《建筑设计防火规范》-----GBJ16-87(2001版)2、《民用建筑电气设计规范》-----JGJ/T 16-924、《建筑物防雷设计规范...
楼主楼主呀!请你帮帮我呀!我下载的这个电气图纸!用广联达在算量时,图纸中的导线未标明导线名称,我无法将图纸中的导线与系统图中相对应的导线所匹配!所以就算不下去了!如果你看到了这条消息,希望你能及时回复,对于我来说很重要!

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20