施工说明:
一、工程概况:本工程为30幢学生公寓电气改造工程,建筑物共六层。楼内采用三相五线制供电, 供电电压为380V/220V。进线电缆为2(VV -3×120+1×70)。
二、配线规格及线路敷设:
1、配线详阅电气平面图及电气系统图,图中未标注者交流插座线路为BV-3×2.5mm2、照明线路为BV-2×1.5mm2。每室进线为BV-3×4mm。
2、计量柜出线从一层到六层垂直布线部分采用金属线槽,金属线槽半嵌装在走道墙壁上,在每层顶上设一只接线箱,每层水平出线利用80塑料线槽沿墙明敷(一层为100线槽)。盥洗室、网络电源垂直布线用
3、宿舍内插座布线均穿管沿墙暗敷,照明布线沿墙部分穿管暗敷,屋顶部分30线槽明敷设。2~4根导线穿PVCφ20管、5~6根导线穿PVCφ25管。弱电布线用PVC20管沿墙暗敷,管口引到墙外(暂不穿线)。
4、楼梯照明及灯到开关部分布线采用暗敷设。
三、设备安装高度:
1、动力配电柜(A1/A2)及计量柜(J1/J2)落地安装;配电箱(ALO)距地1.7米暗装。值班室、洗衣机、开水炉电箱距地1.5米暗装。
2、宿舍双联插座距地1.1米暗装;空调插座(Z2)距地2.6米暗装。有线电视电源(Z1)及有线电视信号插座距地2.6米暗装。值班室、配电间插座0.4米暗装。网络电源插座(Z3)距地2米暗装,网络及电话插座与双联插座并排暗装,高度1.1米。监控插座(Z4)高度根据现场安装。
3、开关距地1.3米暗装。
4、灯具吸顶安装。
6、图中寝室吊扇暂不安装,预留线路和接线盒四、厕所水阀电源进线重新敷设,控制原线路不变。
五、施工严格按照平面图布线及系统图分布电气相位。
六、接地:
1、测量原接地电阻、如R≤4Ω则利用原接地装置,如不够则补打接地桩至合格。
2、接地连接线为40×4镀锌扁钢,引至A1及计量柜。
3、电缆中性线重复接地。
七、本说明未涉及部分按《电气设备施工及验收规范》操作。