一.设计依据
1.建筑概况:
地上五层,层高3.0米,均为公寓;结构形式为砖混结构,现浇混凝土楼板。
2.相关专业提供的工程设计资料;
3.建设单位提供的设计任务书及设计要求;
二.设计范围
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
1)220/380V配电系统;
2)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
3)有线电视系统;
4)电话系统;
5)网络布线系统;
2. 本工程电源分界点为底层电源进线箱内的进线开关。
三.220/380V配电系统
1.负荷分类及容量:
用电负荷均为三级负荷,其容量为240KW。
2.供电电源:
本工程从小区就近变电所引来一路220/380V电源供给本楼的负荷用电。
3.计费:
根据建设单位要求,本工程住户电费采用IC卡电表。
4.住宅用电指标:
根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程住宅用电标准为双职工公寓每户4kW。单职工公寓每户3KW。
5.供电方式:
本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式。
6.照明配电:
照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护。
四.设备安装
1.住户配电箱底边距地1.8m嵌墙暗装,其余配电箱均底边距地1.4m嵌墙暗装。
2.除注明外,开关、插座分别距地1.3m、0.3m暗装。卫生间内开关、插座选用防潮、防溅型面板。
五.导线选择及敷设
1.照明干支线选用BV-0.45/0.75KV聚氯乙烯绝缘铜芯导线。所有导线均穿SC钢管埋地埋墙暗敷。
2.图中导线未注明者均为BV2.5mm 。BV2.5mm 导线穿线根数与管径为2~3根SC15,4~6根SC20。
六. 建筑物防雷、接地系统及安全措施
(一)建筑物防雷:
1. 本工程防雷等级为三类。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。
2. 接闪器:
在屋顶采用%%C12热镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷带连接线网格不大于20mX20m或24mX16m。
3. 引下线:
利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根%%C16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。
4. 接地极:
接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。
5. 引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接。建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子。
6. 凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可靠焊接。
7. 室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。
(二)接地及安全措施:
1.本工程配电系统接地、防雷接地、弱电接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。
2. 本工程采用总等电位联结,总等电位板MEB由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结,总等电位联结线采用BV(1X25)SC32,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在钢管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从底层MEB箱引出BV(1X25)SC32至局部等电位箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3m。将卫生间内所有钢管道、金属构件联结。具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2。
3. 过电压保护:在电源总配电柜内装第一级电涌保护器(SPD)。
4. 本工程接地型式采用TN-S系统,电源在进户处做重复接地,并与防雷接地共用接地极。
七、图纸展示
插座平面图
配电系统图