本项目位于重庆市某分区11--1/04号地块。
本项目由1#楼办公及艺术酒店、2#楼星级酒店、裙楼商业及地下车库和设备房组成。各部分的功能为:
1#楼办公及艺术酒店:地下八层(包含吊一、吊二层)地上四十三层,地下八层为车库和设备房,地上一层至三十三层为办公楼(十七层为艺术酒店大堂),三十四至四十三层为艺术酒店客房,地面高度约为195.55米;
2#楼星级酒店:地下八层(包含吊一、吊二层)地上二十三层,地下六层为车库和设备房,地上一~三层为酒店餐厅、厨房、会议室,四层至二十三层为酒店客房,地面高度为87.5米;
裙楼及吊层商业:地下四层商业地上一层,地下六层为车库用房;
地下车库:地下六层地上吊两层,均为地下车库和设备房; 
本项目总用地面积为20904㎡,总建筑面积为204946.34㎡,地上建筑面积为122990.75㎡,地下建筑面积为81955.59㎡。地下车库为Ⅰ类汽车库,1#楼办公及艺术酒店为超过100米的超高层公共建筑、2#楼星级酒店为高度不超过100米的一类高层公共建筑。

设计范围:
   本次施工图设计为高压配电室、1~3#变配电所(4#配电室为三联供空调配电预留)、及1~2#柴油发电机房。   
   10/0.4kV变配电所;防雷保护、安全措施及接地系统。

部分图纸摘录: 

[重庆]会展总部基地项目供电专项部分-1变配电所设备布置图_副本
变配电所设备布置图


[重庆]会展总部基地项目供电专项部分-2柴油发电机房设备布置图_副本
柴油发电机房设备布置图


[重庆]会展总部基地项目供电专项部分-3电缆沟布置图_副本

电缆沟布置图
[重庆]会展总部基地项目供电专项部分-4供电系统总体示意图_副本
供电系统总体示意图


[重庆]会展总部基地项目供电专项部分-5低压配电系统图_副本
低压配电系统图
[重庆]会展总部基地项目供电专项部分-6高压配电系统图_副本
高压配电系统图


[重庆]会展总部基地项目供电专项部分-7电力集中综合监控管理系统图_副本

电力集中综合监控管理系统图


[重庆]会展总部基地项目供电专项部分-8图纸内容全览
图纸内容全览


下载文档