双边水位自动控制系统设计图

发表于2005-10-08     3680人浏览     3人跟帖     总热度:341  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:56.00KB
  • 等级:
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:56.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-10-08   |  只看该作者      

2

这个设计合理,说明详细。

 发表于2005-10-08   |  只看该作者      

3

1、手动控制:转换开关(Q)打至手动位置---按下QA按钮后---K3〔低压〕、K4〔高压〕〔K3、K4为中间继电器〕继电器线圈通电后经K3自锁。K4接点导通---KW1线圈通电,电动机降压起动。K3接点导通---向C2冲电〔延时装置起动〕----冲电电压高至BG5导通----K5线圈通电接点导通----K6线圈通电----KW2线圈通电-----电动机正常运行,KW1经KW2的常闭接点断开而KW1线圈断电。按下TA按钮电动机停转。2、自动控制:转换开关(Q)打至自动位置---当水井水位为最高、蓄水池水位为最低时---K1、K2线圈通电---K3〔低压〕、K4〔高压〕〔K3、K4为中间继电

 发表于2008-05-23   |  只看该作者      

4

这个设计合理,说明详细.谢谢楼主提供!