本资料为[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)。

概况:
本工程为广东某知名大学建设工程。本子项为教学楼实验室工艺。
设备名称:1.8m通风柜 、万向排气罩、原子吸收罩、试剂柜      
设计排气量:1800CMH、300CMH 、150CMH。
1、风管风速:送、排风风管支管内风速4.5-6.5m/s,干管内风速8-12m/s,
2、实验室换气:强制排风实验室补风的房间按排风量的70%的补风;
...

设计范围:
配电系统
网络系统
网络平面布置
动力平面布置
自控平面布置
设备控制原理大样

部分图纸摘录:
[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)_1
动力平面图


[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)_2
网络平面布置图

[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)_3
自控平面布置图




[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)_4

电气系统图


[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)_5
计算机实验室网络系统图

[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)_6
房间压差控制原理图


[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)_7
排风变频控制原理图
[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)_8
新风控制原理图
[广东]大学实验室工艺自控专项图纸(2018)_9
图纸内容全览