  • 等级:
  • 建筑功能:办公,商业,娱乐,文化
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:31626㎡
  • 地上层数:5层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸格式:CAD2000
  • 设计时间:2014
  • 负荷等级:一级,二级,三级
  • 防雷等级:第二类
  • 火灾保护分级:一级,二级
  • 接地方式:TN-S
  • 项目位置:上海
  • 强电设计:配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
  • 弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,建筑设备监控系统

本资料为大院|大型金融中心全专业初步设计施工图(含计算书)
1、工程概况
建筑类别: 甲A级商业金融、文化娱乐、商务办公 结构设计使用年限: 保留厂房结构部分-30年新建部分-50年 建筑耐火等級:地上二级,地下一级 防水等級:- -级 抗震设防烈度:7度 人防等级:本项目不建设人防,人防面积由船厂地城 整体平衡。
建筑性质:该地块按规划用地性质为商业金融、文化娱乐、商务办公。
建筑面积:总建筑面积31626m(地上总建筑面积:26010m,地下总建筑面积:5616m)。
建筑层数:建筑地上5层,地下1层。
建筑高度:建筑高度24m。
能源供应:本地块采用能源(冷、热源等)外供的方式,由2E3-1地块提供冷、热源。
2建筑设计说明
设计理念 平面图 剖面图 音乐文化中心分析图 建筑装修选用表 建筑物建筑分层面积表. 电梯和自动扶梯数量表 卫生防疫 无障碍设计 
3结构设计说明 
工程概况. 设计依据 荷载作用 结构材料 工程地质条件 基础 机构体系说明 新建结构超限情况及抗震目标 线弹性分析及主要结果 针对性分析和结构措施 现有结构关连 结论
 4机电设计说明 
引言 项目概况 设计规范 市政设施需求 采暖、空调及通风系统 给排水系统 消防系统 电气系统. 弱电系统 环境保护、节能 卫生防疫 
5消防专篇 
消防设计依据 工程概况 总平面 建筑防火 
6节能专篇 
建筑概况 建筑围护结构 环境保护、节能 结论 7卫生防疫篇
大院|大型金融中心全专业初步设计施工图-地下一层干线平面图
地下一层干线平面图
大院|大型金融中心全专业初步设计施工图-电-二层动力平面图_t3-A
电-二层动力平面图_t3-A
大院|大型金融中心全专业初步设计施工图-防雷【ing吗图
防雷
大院|大型金融中心全专业初步设计施工图-变电所低压配电柜系统图(三)
变电所低压配电柜系统图(三)
大院|大型金融中心全专业初步设计施工图-变电所平面布置、剖面图及接地图
变电所平面布置、剖面图及接地图
大院|大型金融中心全专业初步设计施工图-动力照明系统图
动力照明系统图
大院|大型金融中心全专业初步设计施工图-火灾漏电报警系统
火灾漏电报警系统
大院|大型金融中心全专业初步设计施工图-智能应急疏散照明干线示意图
智能应急疏散照明干线示意图


下载文档

10元/年 认证E会员! 免费下载全部文档!

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:760.50MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+300

  • 奖励于 2020-11-22 19:50:10

 发表于2020-11-22   |  只看该作者      

2

大院设计,强电部分完整,可供参考


猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
福利
加入微信交流群
精品资料,免费课程
2/20