陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)

发表于2020-08-04     183人浏览     0人跟帖     总热度:548  

筑龙币+500

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:29.39MB
  • 等级:
  • 建筑功能:住宅,办公,商业
  • 高度类别:多层建筑
  • 结构形式:其他结构
  • 建筑面积:33461.4㎡
  • 地上层数:6层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸格式:CAD2000
  • 设计时间:2017
  • 地下室用途:车库
  • 负荷等级:一级,二级
  • 火灾保护分级:一级,二级
  • 接地方式:TN-S
  • 项目位置:陕西
  • 强电设计:配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
  • 弱电设计:建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,机房工程
本资料为陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)
一、建筑概况:
1. 工程名称:秦汉新城临空产业园(一期)商务配套区6#楼(办公及酒店);
2. 建设地点:西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园内:迎宾大道以西,港务二路以北,汉平大道以南;
3. 建筑面积:33461.4{;
4. 建筑分类:地上为多层公共建筑;地下为Ⅱ类汽车库
5. 建筑层数、层高及建筑高度:地下1层5.7m,1层4.5m,2层4.2m,3~6层3.6m;建筑高度:23.55m(室外地坪-0.45至主屋面结构层),入口处室内
外高差0.45m。
6. 建筑结构选型:框架结构;
7. 建筑耐火等级:地上部分二级; 地下室一级。

二、设计范围:
1.变配电及应急发电系统:本次10kV变电站设计图纸仅供参考,图纸须由当地电力主管部门审核通过后方可施工。
2.低压配电系统:本工程内弱电机房、厨房等电力设计只预留相关总电源,具体配电由建设方委托的二次专项深化设计公司负责。
3.照明系统:建筑物内有二次精装修设计的部位的照明及电力设计详装修设计图纸,照明光源、灯具选择及照度、照明功率密度的确定应符合本设计的要求及国家
相关规范的要求。建筑外立面夜景照明及室外景观照明设计由建设方委托专业设计公司进行二次设计,本设计预留电源回路及线路通道。各类照明及插座等线路如需
要在墙体内及楼板内敷设者,需由二次深化设计方提供设计图纸,管路需要在墙体砌筑及楼板浇注前敷设完毕,并与土建专业密切配合,避免返工浪费。
4.防雷及接地系统。
5.火灾自动报警及联动控制系统。
6.弱电系统:包括有线广播系统、通信系统、计算机网络系统、综合布线系统、有线电视系统、安全技术防范系统、一卡通系统、建筑设备监控系统及无线信号增强系统、能源监测系统等。本设计仅预留主要线路通道及必要管路设计,弱电深化设计由建设方委托专业弱电集成商负责。

陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-照明平面图
照明平面图
陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-动力平面图
动力平面图
陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-屋顶层消防平面图(主楼)
屋顶层消防平面图(主楼)
陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-变电站0.4kV电气主接线图(一)
变电站0.4kV电气主接线图(一)
陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-变配电监控系统网络示意图
变配电监控系统网络示意图
陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-垂直供电干线系统图
垂直供电干线系统图
陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-客房电气平面大样图(一)
客房电气平面大样图(一)
陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-配电系统图(二十三)
配电系统图(二十三)
陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-配电系统图(一)
配电系统图(一)
陕西省6层公共建筑电气施工图(含计算书)-弱电系统图(二)
弱电系统图(二)

下载附件 免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。