上海超高层办公及配套商业&剧场全专业图纸

发表于2020-07-06     423人浏览     0人跟帖     总热度:1533  

筑龙币+2000

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:636.34MB
  • 等级:
  • 建筑功能:办公,商业,娱乐,文化
  • 高度类别:超高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 建筑面积:259000㎡
  • 地上层数:37层
  • 地下层数:5层
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2016,2017
  • 地下室用途:人防,商业,车库
  • 负荷等级:一级,二级,三级
  • 防雷等级:第三类
  • 火灾保护分级:一级
  • 接地方式:TN-S
  • 项目位置:上海
  • 强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制
  • 弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,扩声系统,会议系统,信息网络系统,公共信息显示系统,智能化集成,机房工程,呼应信号及信息显示
暖通设计范围包括:舒适性空调设计;通风和防排烟系统设计;人防战时通风系统。
给排水设计范围包括:生活给水系统设计;生活热水系统设计及太阳能利用;排水系统设计;雨水系统设计及雨水利用;水消防系统设计。
强电设计范围包括:35kV/10kV 、10kV/0.4kV 变配电系统;应急及备用电源系统;照明及配电系统;动力配电及控制系统;空调配电及控制系统;电力监控系统;漏电火灾报警系统;消防设备电源监控系统;建筑物电能监测系统;建筑物防雷系统;电气安全接地系统。
弱电设计范围包括:智能化集成系统;信息设施系统;通信系统接入系统――通信电缆(光缆)的接入、有线电视电缆的接入以及相关的通信设备、广电设备分别由当地电信运营商和广电公司等部门负责设计;电话交换系统;综合布线系统;室内移动通信覆盖系统――由当地移动通信运营商负责设计;广播系统;建筑设备管理系统;建筑设备监控系统;建筑能耗计量系统;公共安全系统;火灾自动报警系统;安全技术防范系统。
剧场首层电气平面图
剧场首层电气平面图
消防喷淋平面图
消防喷淋平面图
屋顶防雷平面图
屋顶防雷平面图
动力平面图
动力平面图
消防喷淋原理图
消防喷淋原理图
弱电系统图
弱电系统图
冷热源原理图
冷热源原理图
变电所低压配电系统图
变电所低压配电系统图