上海商业办公楼变电所35kv电气施工图

发表于2020-05-22     386人浏览     1人跟帖     总热度:1465  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:7.51MB
  • 等级:
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:7.51MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2020-05-22 17:45:39

 发表于2020-05-22   |  只看该作者      

2

本资料为上海商业办公楼变电所35kv电气施工图,本期设计内容:

1、本项目为两路35kV进线电源带两路35kV出线,10kV侧配置20路出线,单台主变容量为20000kVA,总容量为40000kVA。

2、35kV开关柜拟选用充气(SF6)绝缘开关柜共6台,10kV开关柜拟选用充气(SF6)式绝缘开关柜,共30台,其中出线开关柜20台,站用变开关柜2台,压变开关柜2台,分段及引线柜2台,电容器开关柜2台,10kV主变开关柜2台.设备电缆下进下出。

3、主变压器型号拟选用干式变压器,型号为20000kVA/35%%p4*2.5%%%/10.5kV中性点采用电阻接地。设备接线上进上出。

4、10KV侧配置无功补偿,本期配置容量为3000KVAR。

5、土建预留部分需要加盖花纹钢板(土建预留详见底层平面基础图)。

6、本站设备未定。设备基础及尺寸以用户最终招标设备为准。

7、所有一、二次电缆孔在电缆敷设完成后要进行封堵

8、沿二次电缆沟敷设4X25接地铜排,设备二次接地接至二次接地铜排。

猜你爱看