广东22层人民医院改扩建电气施工图

发表于2020-02-07    159人浏览    1人跟帖    总热度:681  

筑龙币+300

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:649.39MB
  • 等级:
  • 建筑功能:医疗
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:6308392㎡
  • 地上层数:22层
  • 地下层数:2层
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2014
  • 负荷等级:一级,二级,三级
  • 防雷等级:第二类
  • 接地方式:TN-S
  • 项目位置:广东
  • 强电设计:应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
  • 弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统,机房工程
本资料为广东22层人民医院改扩建电气施工图(含景观)pdf
一、工程概况
本工程位于广东省深圳市龙岗区布澜路西、二号路珞北,水官高速南,深圳市龙岗区布吉布澜路29号深圳市第三人民医院内  改扩建工程为新建二栋医技住院综合楼,总建筑面积6308392某中:地5081747平方米:地下129645平方米,地上  二十二层,地下室共二层,建筑高度9760米,地下一层为汽车库及设备用房,地下二层部分战时为抗力等级为甲类常5级核级  疔救护专业队队员和专业队装备掩蔽部,防化等级为丙级:一层为放射科,二层为药剂科和检验科,三层为超声科和内镜中心,  四层为康复理疗、功能科和体检中心,五层为手术室,六层为设备房,七层为CU监护室,/A~十九层为病房,二十层为  病房及心血管科CU,二十一层为特需病房,二十二层为教学办公  消防控制室设置在首层消肪控制室设有直通室外门
二、强电设计范围
1高、低压变配电系统;
2应急电源系统
3.照明系统
4防雷、接地及等电位联结系统
5火灾自动报警及消防联动系统
6电气火灾监控系统;
7消防电源监控系统
8防火门监控系统
9电气节餞及绿色建筑设计
三、弱电设计范围
语音综合通讯系统;2)信息同络系统;3)綜合布线系统;4)有线电視接收系统;5)会说系统;6)信息导引及发布系统;7)门诊排队
叫号系统;8)智能卡应用系统(出入口控制、停车场管理系统);9)点对点对讲系统;10)建筑设备管理系统;11)能耗计量及运程监测系统;
安全技术防范系统(物业視频监控系统和医疔視頻監控系统、λ侵报警系统);13)机房工程;14)综合管路;15)综合接地。
照明平面图
照明平面图
室外电气平面图
室外电气平面图
变配电低压系统图
变配电低压系统图
二次原理图
二次原理图
高低压配电系统图
高低压配电系统图
配电干线系统图
配电干线系统图

照明配电系统图
照明配电系统图
照度计算机
照度计算机
广东22层人民医院改扩建电气施工图_1
目录
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+300

  • 奖励于 2020-02-07 20:52:08

 发表于2020-02-07   |  只看该作者      

2

22层人民医院改扩建电气施工图(含景观)pdf

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

分享