本资料为江苏省大数据产业园机房项目电气施工图
一 、项目概况
工程名称:常州百度大数据产业园IDC机房项目
建设地点:江苏省常州市钟楼区桂花路22号
建筑面积: 占地面积3631.30m%%138,总建筑面积19439.22m%%138
建筑高度: 35.20m
建筑层数: 地上六层,局部二层
建筑性质: 生产火灾危险性类别丙类的高层厂房
建筑设计使用年限:50年
建筑耐火等级:一级
抗震设防烈度:六度;抗震设防类别为乙类
结构类型:钢筋混凝土框架结构
屋面防水等级:Ⅰ级
二、设计范围及内容
 本项目设计包括:本期机房及相关区域的电力配电系统(包括工艺、暖通、给排水、动力设备配电)、
照明配电系统、接地系统的设计。
一层电缆桥架布置图
一层电缆桥架布置图
6层接地布置图
6层接地布置图
电气火灾监控系统图
电气火灾监控系统图
工艺配电系统图
工艺配电系统图
配电箱布置图
配电箱布置图
照明配电系统图
照明配电系统图

弱电安防工程方案
百度常州数据中心招标图纸