一、 工程概况 
华润深圳湾综合发展项目位于深圳市南山后海中心区核心位置,北侧连接深圳湾体育中心, 南侧毗邻 40 万 m%%172 的内湖,西临科苑南路。整个项目由华润集团总部大楼、华润万家总部大楼、 万象汇商业、酒店及公寓等建设组合而成。项目规划用地面积约 65 万 m%%172 。本部分设计为 6 星级酒店及公寓 ( 以下简称 “ 本工程 ”) ,其中,酒店地上建筑面积约 30000 m%%172 ,公寓地上部分建筑面积约 50000 m%%172 ,服务式公寓地上部分建筑面积约 5000 m%%172 ;地下建筑面积 约 16000 m%%172 。建筑主体高度约 246m ,属一类高层公共建筑。 本工程酒店区大堂、餐厅、宴会厅、健身房、会议室、客房、公共区走道、后勤区及公寓区 公共走道、公寓套内等区域属二次装修场所。
二、设计范围 
本工程设计包括建设红线内的以下内容:
1)变、配、发电系统
2)照明系统
3)建筑物防雷
4) 接地及安全系统
5)火灾自动报警系统
6)节能与环保
5层广播平面图
5层广播平面图
5层动力平面图
5层动力平面图
27~37层防雷接地平面图
27~37层防雷接地平面图
B2层防雷接地平面图
B2层防雷接地平面图
公寓变电所配电及接地平面图
公寓变电所配电及接地平面图
酒店变电所设备及电缆沟布置平面图
酒店变电所设备及电缆沟布置平面图
酒店10kV高压配电系统图(一)
酒店10kV高压配电系统图(一)
酒店10kV配电系统一次结线图
酒店10kV配电系统一次结线图
酒店低压配电系统图(一)
酒店低压配电系统图(一)
酒店制冷机房配电系统图(二)
酒店制冷机房配电系统图(二)