- 文件格式:zip
- 文件大小:124.48MB
- 等级:
本资料为第一人民医院拆迁项目电气全套施工图(包含办公科研楼、变配电室、地下室、后勤楼、门急诊楼、内科楼、全科医生楼、食堂报告厅、外科楼、医辅楼)
以下以办公科研楼为例
一、工程概况
1:工程名称:山西省晋中市第一人民医院迁建项目-办公科研楼。
2:建设规模:总建筑面积:8588.7平方米;
3:建筑结构:钢筋混凝土框架结构;抗震设防烈度:8度;设计使用年限50年。
4:建筑层数与建筑高度:地上六层,无地下室。建筑高度:28.95米(室外地坪至女儿墙顶)。
5:建筑为多层建筑,耐火等级为二级。
二、设计内容:
强电:
1.本工程设计包括以下电气系统:
1).低压配电系统;(空调、送排风、排烟等风机,电梯等)
2).照明系统;(一般照明、应急照明等)
3).建筑物防雷、接地系统;
2.与其它专业设计的分工:
A.有特殊设备的场所(如:六层报告厅等),本设计仅预留配电箱,注明用电量。
B.有特殊装修要求的场所,由装修单位负责照明平面及配电系统的设计。本设计将电源引至配电箱,按常规做法设计容量
及回路,由装修公司深化设计,但要求不能与本设计说明内相关内容冲突,装修设计每回路容量不得超出原始设计的容量。
弱电:
1.火灾自动报警及联动控制系统;
2.综合布线系统;
3.保安监控系统;
4.电视系统;
5.电气火灾监控系统
6.护理呼叫系统
7.本工程电信分界点为电信总配线架处。电话交换系统、接入网等通信设施由电信部门负责设计、安装。
土建配合:本设计仅负责总配线架以下的配线系统设计。有线电视分界点在弱电交接间。
电气地下一层平面图
竖向干线系统图
变配电室插座平面图
1#变配电室低压配电系统图(一)
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。