天津地铁3号线变电所施工图

发表于2018-12-19     1361人浏览     2人跟帖     总热度:188  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:7.69MB
  • 等级:
  • 建筑功能:交通建筑
  • 高度类别:多层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 建筑面积:80136 ㎡
  • 地上层数:5层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:21张
  • 设计时间:2014
  • 负荷等级:二级,三级
  • 防雷等级:第二类
  • 火灾保护分级:二级
  • 接地方式:TN-S
  • 项目位置:天津
  • 强电设计:供配电系统,配变电所,电气照明,建筑物防雷,接地安全
一、文件说明
本图纸为天津地铁 3 号线控制中心变更工程 35/0.4kV 变电所施工图。
二、项目概述
工程项目:天津地铁 3 号线控制中心变更工程 
工程性质:以城区轨道交通综合控制中心为主要功能的高层建筑。 
设计使用年限: 50 年 
建筑基地位置:位于天津市西青区规划四环路东侧与自来水河南侧,地铁 3 号线华苑 车辆段用地西北角。 
建筑规模:总建筑面积 80136 m2,其中地上 65842 m2,地下 14294 m2。
建筑高度:高层部分:33.00m(至屋面) 
建筑层数:地下 1 层。地上 5 层。
结构形式:主体为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,大跨度屋盖采用网架结构。 
高层建筑防火类别:一类
防火等级:地下部分一级,地上部分一级 
抗震设防烈度:抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.15g。 
地下室防水等级:一级。 
屋面防水等级:Ⅰ级。
三、设计范围
变电站从 35kV 电源进线终端至 0.4kV 馈电开关出口的电气一、二次设计、配电装置 室内接地,不包括变电站站内其他相关专业设计,但对此电气部分工艺提出要求和配合资料给土建 主体设计单位。
四、图纸展示
天津地铁效果图
天津地铁效果图
35kv开关柜一次接线图
35kv开关柜一次接线图
保护及测量配置图
保护及测量配置图
低压系统图八
低压系统图八
电气主接线
电气主接线
二次设备室平面布置图
二次设备室平面布置图
交流系统接线图
交流系统接线图
综自系统网络图
综自系统网络图
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-19   |  只看该作者      

2

本图纸为天津地铁 3 号线控制中心变更工程 35/0.4kV 变电所施工图。设计范围为变电站从 35kV 电源进线终端至 0.4kV 馈电开关出口的电气一、二次设计、配电装置 室内接地。