- 文件格式:dwg
- 文件大小:28.86MB
- 等级:
建筑功能:工业建筑
高度类别:高层建筑
结构形式:其他结构
建筑面积:3140㎡
地上层数:16层
地下层数:2层
图纸深度:施工图
图纸张数:52张
设计时间:2015
地下室用途:设备用房
负荷等级:一级
防雷等级:第二类
火灾保护分级:一级
接地方式:TN-S
项目位置:湖南
强电设计:
供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
弱电设计:
火灾自动报警系统,视频监控系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,智能化集成
一、文件说明
本图纸为智慧怀化云计算中心电气施工图
二、项目概述
本项目位于怀化市鹤城区紫东大厦。总楼层:地下2层,地上16层。云中心:位于紫东大厦4楼,建筑面积2994m2,层高4.8m,原设计为档案室和机房;5层为应急指挥中心。原大楼设计用电不能满足云计算用电。在本楼负一层设置专用配电房,布置高低压配电设备;在距离本建筑30米处单独设置柴油发电机房。四层设置IT模块及低压设备、UPS、电池等配套设备。
4层云中心总机柜数为464台机柜,根据业务情况分两期实施,一期机柜的组成为主机房一区101台,主机房二区101台,屏蔽机房一区30台,共计232台(先实施主机房一区和屏蔽机房一区131台机柜,主机房二区根据业务情况进行实施)。二期建设主机房三区101台,主机房四区101台,屏蔽机房二区30台,共计232台。
三、设计范围
1.10KV变配电系统;
2.后备柴油发电机系统;
3.低压配电系统;
4.UPS配电系统;
5.照明配电系统;
6.机房防雷;
7.接地系统及安全措施;
8. 弱电设计系统(另详专篇);
9.火灾自动报警系统(另详专篇)等。
四、图纸展示
湖南智慧云计算中心效果图
10KV高压一次接线图一
高压配电系统框架图
四层机房地板下桥架及IT柜顶桥架平面图
一期 1-MT1 一次系统图
一期干线系统图
一期机房配电系统图一
一期列头柜配电系统图一
下载文档