1、工程概况
本工程位于西安市西咸新区,属多层商业建筑,耐火等级为一级;总建筑面积约63,360m2,空调面积约30000m2,建筑物总高度约16.71m。
各层主要功能,一层主要为冷冻站、消防水泵房、生活水泵房、停车库、高低压配电室、柴油发电机房等,二、三层为商场营业区及商场办公用房等,屋顶局部设机电设备平台。
2、设计内容
2.1、供配电
2.2、电力及照明
2.3、自动控制
2.4、防雷及接地
3、供配电
4、负荷等级
本工程消火栓水泵、喷洒水泵、水幕泵、消防中控室、应急照明、防排烟风机、防火卷帘等消防负荷及电脑机房、电话间、弱电机房、安防系统、BA系统等负荷为一级负荷;
生活水泵、普通客梯、自动扶梯、主要通道照明等负荷为二级负荷;其余为三级负荷。一级负荷由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
4.1电源及10kV结线正常电源:
由附近不同区域开关站(供电局确定)引入两路10kV(50HZ)专用电源,两路电源同时供电,采用两进线单母线分段结线方式。
备用电源:220V/380V,50HZ
设自起动柴油发电机组,供消防负荷电源;
设EPS电源,供应急照明电源。
计算中心、数据机房、收银区设备、办公及管理用电脑等部位的UPS备用电源,由用户自行设置。
4.2、负荷计算及变配电所、柴油发电机房设置
根据本工程负荷分布情况及宜家商场建筑设计对机电用房的布置要求,在L1层设置变电所,按各相关专业提供的用电要求,变压器数量及各变压器负荷计算
结果详见表一:
柴油发电机组负荷计算结果详见表二:
火警时,立即发信号起动发电机组作热备用,待市电停电后,发电机组联动投入,供消防负荷用电,并切除非消防负荷。
4.3、低压接线及运行方式
230/380V低压系统采用单母线分段接线。
市电正常时,各变压器独立运行。当一台变压器因故障、检修退出运行后,手动切除部分负荷并合上相应的联络开关,由未退出运行的变压器带重要负荷运行。
设置应急电源母线段,由市电(变压器)和发电机两路电源供电,市电电源与发电机电源间设具有电气及机械联锁装置的切换开关。市电失电时,失电信号至
发电机启动装置,自动启动并投入发电机电源。
4.4、保护及计量
保护及计量装置的设置应满足供电主管部门的要求。
保护10kV电源进线及联络开关设带时限电流速断、定时限过电流、零序、低电压保护;
变压器馈电开关设电流速断、定时限过电流、零序、温度保护。
低压设漏电火灾报警系统。
10kV电源进线端设专用计量装置;
220/380V侧电源进线柜内设专用计量单元,作为计量参考用;
发电机电源进线侧设发电机电源计量单元;
4.5、与弱电专业配合
非消防用电设备出线开关设分励脱扣器,预留由弱电火警信号控制切除的接点,在火警时由消防控制室按按楼层切除,其中普通电梯开关回路延时切除。由母线供电的非消防用电设备,火警时由消防控制室切除变配电所出线开关或各层插接箱主开关。各火警信号应经24V继电器引入配电箱各控制点。二、三层各照明母线插接箱各出线设有接触器,由BA系统控制各回路分合。
5、图纸展示
变电所低压接线图(一)
变电所平面图(一)
电缆竖向干线图
电气火灾监控系统图
平面图
自动控制系统图