一、设计范围
本工程为湘潭市河东第二污水处理厂工程变配电间(302)电气设计,设计从10kV电源引入开始,包括10kV配电、0.4kV配电及控制设计。厂内、厂外工程的分界点是变配电间10kV进线的隔离开关。厂外工程不在本工程设计范围内。
二、供电电源
本工程设计供电电压为10kV,由供电部门提供两路10kV电源,电缆进线。
三、电气主接线
本站近期设计规模为2x1600kVA,电压等级为10/0.4kV。10kV双电源供电,主接线采用单母线分段,预留远期10kV出线。
四、无功功率因数补偿
为节约能源,提高用电功率因数,在变配电间0.4kV母线上,设有电容集中自动补偿装置,对低压负荷进行无功功率自动补偿。
五、设备选择
变压器选择:变配电间10kV变压器选用两台SCB11-1600kVA/10%%p2x2.5%/0.4kV系列低损耗干式变压器。近期两台变压器一用一备;远期设在一期箱体内的进水泵、鼓风机投入时,两台变压器同时工作,负载率约为63.6%。
开关柜选择:变配电间是全厂供电中心。10kV开关柜采用可靠性高、维护方便的铠装式金属封闭开关柜。
六、图纸展示
污水处理厂配电室工程
污水处理厂配电室工程
10kV配电系统图
10kV配电系统图
变配电间负一层电气安装图(一)
变配电间负一层电气安装图(一)
通风机配电柜AFP系统图(二)