一、设计内容及设计范围
1. 本设计包括红线内的以下内容:
动力配电系统;照明系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;火灾报警及消防联动控制系统。
高低压变配电系统、油机系统相关设计由电源专业负责,详见电源设计部分,不在本专业设计范围内;机房内专用空调
配电柜的设计不在本次设计范围内。
二 、电力配电及控制系统
1.本建筑用电设备按用电性质分为:
(1)一级负荷:消防用电设备,应急照明疏散系统,通信机房用的冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔,换热机组、机房照明插座等。
(2)三级负荷:电梯、景观照明、公共照明、一般空调设备。
2.配电系统电源引自一层电力室,电压等级为220V/380V。
3.配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;
对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
4.消防负荷采用由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电并在末端互投;冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、
冷却塔、换热机组负荷及采用双回路电源供电并在末端互投,切换开关为PC级。
5.电动机的起动及控制:
(1)本工程冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔自带控制柜,本设计根据设备功率只在控制柜处引入进线电源。
(2)冷水机组,冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、换热机组要求采用变频启动方式。
(3)消防设备的热继电器保护只作用于报警,不动作。消防设备配电用的低压断路器取消过载保护。
(4)本设计电动机设备均按有关厂家的样本选择热脱扣器的动作电流,若设备订货时,厂家样本显示有转速、功率
变化,则应按实际额定电流的1.05倍整定热脱扣器的动作电流。
6.本设计中选用的断路器均带有隔离功能,电动机选用的是电动机保护型断路器。电涌保护器及其前级保护电气极数为4P。双电源切
换开关是PC级产品。
7.本设计在楼层配电箱和主要设备配电箱内设置剩余式漏电保护仪表和电能计量仪表,剩余式漏电保护仪表回路只报警,不动作。