中国联通华北廊坊基地列头柜图纸

发表于2018-09-03     1906人浏览     0人跟帖     总热度:348  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.16MB
  • 等级:

一、图纸说明

1. 本工程为A-1机房楼M3模组四层共2个IDC机房订购双路列头柜2套,每套11台,共22台。

2. 配电柜设置智能用电监测装置2套,就地显示双路进线的三相电流、三相电压、频率、有功、功率因数、谐波分量、电度计量等信息;就地显示全部输出分路的电流、电压、电度计量等信息;具备RS485通信接口,并提供通信协议,全面实现遥信、遥测功能。

监控仪表维修或更换时,不得影响一次系统正常为负荷供电。

3. 柜内进线开关上口(设电压继电器)失电、所有开关通断,均设声光告警;并将告警信号引至端子排。

4. 检测、告警终端设备的工作UPS三相电源,工作电压范围220V%%P20%%%,当其中一相或两相故障时,交流采样测量终端应能正常计量。

5. 柜体宽1000mm,深600mm,高2200mm,配电柜1000mm单面对开门,背面靠机架安装,柜体侧面面板可方便拆卸,便于电缆进出线及柜内布放。

柜内双路电源严格物理分隔,有效避免故障影响范围扩大。柜门设置观察窗,便于观察负荷分路开关分合闸状态。

6. 柜体进、出线方式为上进上出,柜顶和柜底均预留进出线口,并预留可拆卸的隔板。柜顶部预留安装型材立柱的位置。

在不影响维护操作的前提下,柜体内两侧、顶部预留布放电缆的空间,设置便于绑扎电缆的支架。

7. 柜体作接地保护及带电指示,N、PE排要求预留充足的接线孔位,便于负荷接线。

8. SPD应选用经工信部认可的防雷产品质量监测部门测试合格的产品,

最大通流容量不小于40kA,标称放电电流不小于15kA,标称导通电压宜为500V.

9. 所有输出开关瞬时脱扣器选用D型。