一、工程概况
本工程位于北京市丰台区南四环总部基地二期E地块。
用地东侧为万寿路南延线,且紧邻地铁9号线,南侧为六圈路,西侧隔规划城市绿化带为基地九号路,北侧为基地环三路。
本工程总建筑面积191972.61m%%172,其中地上建筑面积118472.61m%%172,地下建筑面积73500m%%172。
本工程地上9层、地下3层。
地上各层及地下一层为研发试验用房;地下二层为研发试验用房,地下三层为机动车库和设备用房,其中部分区域为人防区,平时为地下车库,战时为物资库。
建筑类别:一类高层
结构体系:框架、剪力墙结构体系。
二、设计范围
1、本工程设计包括以下电气系统:
(1)220/380V电力配电系统
(2)照明系统
(3)建筑物防雷、接地系统及安全措施
(4)人防工程
2、与其它专业设计的分工:
(1)室外园林景观照明系统,由专业厂家设计,本设计仅预留电源;
(2)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量。
三、供配电系统
1、本工程供电负荷等级为:
一级负荷:防排烟风机、消防电梯、消火栓泵、喷淋泵、应急照明、消防潜污泵、防火卷帘门
二级负荷:普通电梯、生活水泵、自动扶梯
三级负荷:其它电力负荷及一般照明
2、供电电源:
电源分界点为地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端,高压电缆分界小室属城市供电部门负责设计。
变电所部分的设计待供电局高压供电方案确定后另行出图设计,本次设计不包括变电所部分。
一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
四、图纸展示
封面
1#变电所竖向系统图
1#楼一层电力平面图
1#楼一层照明平面图
变配电监控系络拓扑示意图
地下三层消防水泵房动力配电柜系统图
光纤连接方式