中华碧玉园高低压工程招标资料-施工图

发表于2018-06-27     1868人浏览     1人跟帖     总热度:368  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:5.84MB
  • 等级:
一、工程说明
1、工程承包内容
1.1、根据甲方提供的图纸资料、要求及电业局的要求对其整个施工范围内的高低压工程进行委托深化设计,承包人不能假设甲方提供的图纸已经解决所有设计要求。承包人需结合自身专业技术、本项目特点、国家相关规范及项目所在地供电部门规定对提供的图纸进行深化设计,并得到供电部门认可,保证深化后的图纸满足供电部门验收及移交要求,并以得到供电部门确认的图纸进行施工。设计的内容包含12#杆T接点下口开关箱(两进两出)、高压外网、整个园区共用户开闭所站(两进六出、计量方式:总计量+出线加计量)、文体中心高低压总配电、A区箱变、B区箱变(设计费用单独报价);
2、本工程说明
2.1、供电方案说明:整个园区10KV高压从市电双回路(南水线、南农线)12#杆T接,引入至园区中心区域的文体中心负一层开闭所站内,开闭所站内设两进六出开关柜(高压总计量),其中六出分别是文体中心双电源引至两台变压器(出线加计量),两台变压器同时工作,另四出分别引至A、B、C、D箱变(均为单电源,出线加计量)。
2.2、容量说明:文体中心配电室两台变压器2×1250=2500KVA;A、B、C、D区一台箱变内装两台变压器,单台容量1250KVA(一用一备),但箱变10KV高压进线电缆规格按2500KVA容量考虑;
2.3、本工程涉及的低压部分说明如下:文体中心低压柜由于将B区中的B7#楼、下沉式广场的用电负荷并入,B7#楼回路数及负荷参数见B区负荷计算书,下沉式广场用电负荷月参数见负荷计算书,故文体中心低压柜的出线将根据增加的负荷相应增加低压柜;A、B区箱变的低压由于原设计用电负荷过大(见图纸资料中的A、B区负荷计算书统计表),故箱变设计时需将原设计中各回路数中的负荷减半配置开关及相应的技术参数值;C、D区由于目前正式设计蓝图未出,故箱变暂不做设计各低压。
2.4、文体中心负一层园区开闭所站内高压开关柜需满足原设计中的变配电智能化综合监控功能 ,文体中心低压柜均需满足原设计中的变配电智能化综合监控、漏电火灾报警功能,包含后台各设备等(A、B区箱变此功能不做要求)。
二、图纸展示
中华碧玉园高低压工程招标资料-施工图-封面
封面
中华碧玉园高低压工程招标资料-施工图-10kV高压开关柜系统排列图
10kV高压开关柜系统排列图
中华碧玉园高低压工程招标资料-施工图-变配电电力监控系统图
变配电电力监控系统图
中华碧玉园高低压工程招标资料-施工图-变配电房布置图
变配电房布置图
中华碧玉园高低压工程招标资料-施工图-配电室平面布置图
中华碧玉园高低压工程招标资料-施工图-箱式变电站
箱式变电站
中华碧玉园高低压工程招标资料-施工图-总平面布置图
总平面布置图