电气设计说明
一.设计依据
1.工程概况 :
工程名称:半山风景住宅小区U+2014U+20141#-5#楼
工程地点:南昌市
建设单位:江西金顺房地产开发有限公司
工程规模:建筑面积:6567.25㎡,建筑层数为地下1层,地上6+1层(带地下车库)
2.相关专业提供的工程设计资料;
3.各市政主管部门对初步设计的审批意见;
4.建设单位提供的设计任务书及设计要求;
5.中华人民共和国现行主要标准及法规:
《供配电系统设计规范》GB 50052-95
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
《建筑设计防火规范》GBJ16-87
《住宅设计规范》GB 50096-1999 2003年版
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 2000年版
《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94
其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。
二.设计范围
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
1)220/380V配电系统;
2)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
3)有线电视系统;
4)电话系统;
5)网络布线系统;
6)多功能访客对讲系统;
三.220/380V配电系统
1.本建筑为二类高层住宅建筑。
2.负荷分类及容量:
二级负荷:消防泵、喷淋泵、公共照明、应急照明等属二级负荷。
三级负荷:其它电力负荷及住宅照明属三级负荷。
3.供电电源:
本工程从小区就近变电所引来两路220/380V电源,分别供给本楼的动力负荷及照明负荷用电;本工程第二电源由地下室柴油发电机供给,柴油机的容量为220KW,进线电缆直接穿管进入地下层配电室的动力柜及照明柜。
4.计费:
本工程对商铺,住户在楼梯间设置电表集中计量收费。对动力负荷用电在总进线柜内集中设表计量。
5.住宅用电指标:
根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程店面用电标准为每间5kW,住宅用电标准按每户5kW,复式按每户7KW。
6.照明配电:
照明灯具采用节能型灯具,照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护。
四.设备安装
1.电源总进线柜采用高层住宅专用、固定式动力及照明配电柜,落地安装,进出线方式为上进下出。
2.住户配电箱底边距地1.6m嵌墙暗装,其余配电箱及控制箱均底边距地1.5m挂墙明装。
3.除注明外,开关、插座分别距地1.4m、0.3m暗装。卫生间内开关、插座选用防潮、防溅型面板;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外。
五.导线选择及敷设
1.消防动力配电干线选用ZR-YJV-1kV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯带铠阻燃电力电缆;照明干线选用YJV-1KV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套带铠铜芯导线。所有干线均穿SC镀锌钢管暗敷。
2.消防动力及应急照明支线选用ZR-BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯阻燃导线;照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线。所有支线均穿SC钢管沿墙及楼板暗敷。
3.消防设备配电线路暗敷时,保护层厚度须大于30mm;明敷时做防火处理。
地下室照明平面图
基础接地平面图
弱电平面图
屋顶防雷平面图
系统图