设 计 说 明
一. 设计内容:
1. 变电所;
2. 电力.照明系统设计;
3. 火灾自动报警系统设计;
4. 弱电部分应甲方要求另行委托设计;
二. 供电方式:
由低压配电室放射式及树干式向用电设备供电.
三. 照明系统设计包括正常照明.事故照明:
(一). 正常照明:
1. 照明箱:
照明箱选用铁制非标箱,管井内明装;管井外墙内暗装,中心距地1.5米;箱体高度大于1200时落地安装;
2. 灯具.开关.插座型号及安装方式见图例表.荧光灯带补偿;补偿后功率因数达到0.90以上;
3. 线路及敷设:
照明系统干线选用GZR-YJV-1KV隔氧层高阻燃型铜芯电缆,分支线选用GZR-BV-500V隔氧层高阻燃型铜芯导线,照明系统干线在管井内明敷设及穿SC钢管保护沿地暗敷设;分支线穿FPC阻燃塑料管沿现浇楼板及墙内暗敷设;2~3根--FPC15;4~6根--FPC20;
穿管保护的线路超过规程规定时,应在适当位置加装中间盒;导线须明敷时,穿SC钢管保护;
(二). 事故照明:
1. 事故照明为双电源供电,一路引自变压器低压母线段,一路引自发电机低压母线段,末级切换,电气.机械联锁.
2. 事故照明灯火灾事故时由消防控制中心输出信号点亮.消防控制中心.低压配电室等事故照明兼作正常照明,可不受消防控制中心控制.本工程空调机房(消防用).监控室.楼梯间及前室.大厅等均设有事故照明兼正常照明,其照度满足正常照度要求;
火灾事故时由消防控制中心输出信号点亮.大厅的事故照明兼做值班照明及保证照明;
3. 疏散指示灯及安全出口灯为应急型,自带蓄电池,应急时间60分钟.疏散指示标志灯及安全出口灯均为常明;疏散指示灯在棚下管吊式安装或在柱上.墙上距地0.6米暗装,安全出口标志灯在门上200mm管吊式安装;
4. 线路及敷设:
事故照明系统干线选用GNH-YJV-1KV隔氧层耐火型铜芯电缆,分支线选用GNH-BV-500V隔氧层耐火型铜芯导线,事故照明系统干线在管井内明敷设及穿SC钢管保护沿地暗敷设;分支线穿SC钢管沿现浇楼板及墙内暗敷设;2~3根--SC15;4~6根--SC20;穿管保护的线路超过规程规定时,应在适当位置加装中间盒;消防电源线穿金属管保护暗敷在楼板内或墙内时,其保护层厚度不小于3CM;当必须明敷时,应在保护管上涂防火涂料,切耐火极限不小于1.5小时以上;
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)