1、本楼人防地下室,为一个防护单元,属六级二等人员掩蔽所。
2、战时电源:
<1>由该地下室人防所属的战时区域变电所经室外防爆波电缆井引—路低压电源,作为战时电源。
<2>常用电源与备用电源经双电源自动切换后,此电源与战时电源均接至双投开关,供给人防所有的用电设备及照明。 3、战时配电及照明:
<1>为了满足战时要求,防护区内的灯具均采用链吊式安装,吸顶灯、墙上安装的疏散指示标志灯 等,应在临战时加设防掉落保护网;
<2>为了便于人防地下室内的人员,能够确定室内正处于何种通风方式,能否出入地下室,在防化值班室,风机房及战时主要出入口最里—道密闭门内侧门框上方,安装通风方式信号箱,显示三种通风 方式(清洁、滤毒、隔绝)的音响和灯光信号;
<3>在战时人员主要出入口防护密闭门的外侧,安装防爆电铃按钮:电铃设置在通风方式信号控制箱内及战时人员主要出入口最里—道防护密闭门内侧墙上;
<4>由防护区内部引至密闭门,防护密闭门以外的照明线路,由配电箱采用单独回路供给,以保证防 护区外的线路被破坏时,防护区内的灯具和线路仍能正常工作;
<5>双电源自动切换箱为平,战时结合使用,即平时安装;通风方式信号控制箱.信号箱,电铃及防爆 电铃按钮为战时使用,即战时安装;
<6>引至通风方式信号箱的线路为KVV-8X1.5-SC32-FC/WC.引至电铃防爆按钮管线为 KVV-4X1.5-SC25-FC/WC.
4、 线路处理:
<1>进入人防地下室的战时备用电源电缆,在户外为埋地敷设,经户外电缆防爆波井后引入室内,
<2>战时电源电缆线路,进户后沿地下室顶板或梁底用吊钩敷设,吊钩须做防锈处理。
<3>所有穿越地下室人防围护结构,防护密闭门,防护门的电气管线或予留备用穿线钢管,应进行防护 密闭处理,管材应选用热镀锌钢管·
<4>在每个防护密闭门,防护门门框上方0.2m处,埋设两根SC50镀锌钢管,作为战时三防信号线 穿越防护区时专用.
5、接地:
<1>本人防地下室采用TN—S接地系统,其接地电阻不大于1欧姆。
<2>战时备用电源电缆线路,在进户处电源保护线(PE)应重复接地,具体接法为与附近柱面预埋 钢板可靠焊接。
<3>所有电气设备正常不带电的金属部分,均须与PE线可靠焊接。
<4>接地系统为平、战时结合使用。
6,其它:
图中所有未注明的导线均采用ZR-BV-0.45/0.75KV型阻燃铜芯塑料绝缘线。
标准层照明平面图
火灾报警及消防联动系统图
宽带、电话系统图
配电干线系统图
配电箱
人防地下室电力平面图
消防报警
照明