某3层附地下室独立别墅电气施工图

发表于2018-03-27     1170人浏览     0人跟帖     总热度:331  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.29MB
  • 等级:

一.本工程采用的规范,标准,设计依据:

1. 民用建筑电气设计规范               

2. 住宅设计规范

3. 城市住宅建筑设计标准(浙江省标准)

4. 民用建筑电信设施设计标准(浙江省标准)

5. 建筑物防雷设计规范(2000年版)

6. 有线电视系统工程技术规范

7. 建筑电气工程施工质量验收规范

8. 初步设计评审会议纪要

二.供电电源:

  1. 本工程供电电源采用交流~220/380V三相四线制,以电缆埋地引入电表箱.

三.用电负荷及计量装置:

1. 本建筑为3层附地下室独立别墅,建筑面积约630m ,按三级负荷要求供电.用电负荷

安装功率51kW(包含照明用电按35W/m 计约22KW;热水器等3.5KW;空调系统24KW)

计算电流71A.

2. 计量装置:别墅设30(100A)三相电度表.

四.照明线路敷设:

1. 除图中注明外,导线全部采用BV型铜芯绝缘导线,带电导线截面2.5mm ,接地专用PE线

截面2.5mm ,接地线的颜色应与带电导线有区别,采用带黄绿色的BV型绝缘导线.

2. 除图中注明外,地下室埋地线路穿黑铁管,其他场合线路均采用穿刚性阻燃型塑料管暗敷.

3. 导线在管内不允许有接头,导线连接应采用焊接或经过端子压接.连接处应装接线盒.

五.设备及灯具安装:

1. 用户配电箱采用挂墙式明装,电源由电度表箱引来,采用三相四线加PE线供电.

2. 住户内照明设计到位,光源及灯具由住户自理.灯头必须设灯头盒,一般布置在房间的中间位置.卧室,厅,书房,衣橱及储藏间采用软线吊灯头.厨房,卫生间采用瓷质灯头.阳台采用吸顶灯.

3. 所有插座均应采用安全型;卫生间内采用防溅型插座.

4. 跷板开关一般安装在离门框0.2m处.

5. 未注明开关,插座面板颜色者,一般采用白色.

6. 电源插座和可燃气管道水平距离  150mm,电源插座和可燃气表水平距离  600mm.

六.电气设备接地保护及防雷接地:

1. 电气设备接地制式采用TN-C-S制.所有用电设备的不带电金属外壳构架,插座的接地端子及穿线的金属管均与专用PE线作电气连接.保护接地,防雷接地采用联合接地方式,接地电阻  1欧姆.  

2. 本工程属三类防雷建筑物.在屋顶(包括突出屋面的构筑物)设避雷带保护.避雷带及避雷带连接线采用25x4热镀锌扁钢在屋面板内暗敷.

3. 避雷带引下线利用结构柱内主钢筋作引下线时,在柱顶及离室外地坪0.5米处上下各予埋铁板(100x100x6mm),供连接避雷带和测接地电阻或增打人工接地极之用.作防雷引下线的柱内主钢筋要求为2根16mm.

4. 凡露出屋面的金属件,如通气管等应就近与避雷装置连接.

5. 接地极:

(1). 本工程利用建筑物桩基作接地极,接地连接线利用底板内2根  %%c20mm主钢筋.

(2). 当需增打人工接地极时,采用50x50x5mm,L=2500mm镀锌角钢,在离建筑物外墙3米处打接地极,极间距5米.

(3). 人工接地极应尽量避开出入口.当必须经过时应将接地装置埋深  1.1米.

(4). 接地装置施工后,电阻值必须实测.当接地电阻达不到要求时,必须增打接地极,直到满足要求为止.

(5). 防雷接地用金属体,应采用热镀锌或做必要的防腐处理.

6. 等电位联结:在车库内设总等电位端子箱MEB,住户的卫生间内设局部等电位端子箱LEB,作局部等电位联结,局部等电位端子箱由底层采用40x4mm镀锌扁钢就近和接地联结线可靠连接,然后采用40x4热镀锌扁钢墙内敷设至各层卫生间局部等电位端子箱.具体做法参见国标02D501-2.总等电位联结必须与下列导电部分可靠连结:

(1). 进出建筑物内的输送管道及类似的金属件,如水管等;

(2). 建筑物金属构件等导电体;

(3). 所有引入建筑物的埋地金属管道,电缆金属外皮以及接地装置附近2米以内金属管道均应与接地装置就近可靠连接.

七.电话系统:

1. 本工程仅为电话管线施工设计,包括用户支线线路 用户终端 进线保护管,电话通讯配线方式由电信部门设计.

2. 住户电话进线二对.

3. 室内电话管线全部暗敷,每户管线设计到位.

4. 电话用户终端盒面板颜色应与电源插座一致.

八.有线电视系统:

1. 本工程仅为城市有线电视管线施工设计,包括有线电视分支器 用户终端线路 用户进线保护管.

2. 住户有线电视用户终端11只.

3. 室内有线电视管线全部暗敷,管线设计到位.

4. 电视终端盒面板颜色应与电源插座一致,二者间水平距离  0.5m,安装高度相同.

九.可视访客对讲系统:

1. 系统设计及线路敷设要求详见干线图和各层平面图.室内管线全部暗敷.

十.其他:

1. 各强 弱电系统均应由各有关部门审核后再进行施工.建筑安装单位应按系统图和平面图要求予埋管线终端盒等;系统设备的安装调试由业主委托专业厂家或专业安装单位及当地电信部门施工,以达到有关设计和施工验收规范要求.

2. 电气施工完毕,必须将予留孔洞采用防火堵料封堵.线路应绕开坐厕及浴缸施工.

某3层附地下室独立别墅电气施工图-3层附地下室独立别墅电气施工图1

3层附地下室独立别墅电气施工图1

某3层附地下室独立别墅电气施工图-3层附地下室独立别墅电气施工图2

3层附地下室独立别墅电气施工图2

某3层附地下室独立别墅电气施工图-3层附地下室独立别墅电气施工图3

3层附地下室独立别墅电气施工图3某3层附地下室独立别墅电气施工图-3层附地下室独立别墅电气施工图4

3层附地下室独立别墅电气施工图4某3层附地下室独立别墅电气施工图-3层附地下室独立别墅电气施工图5

3层附地下室独立别墅电气施工图5



下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.29MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20