一、设计依据
1.建筑概况
本工程为通辽宝马4S店工程。
二、设计范围
本工程设计包括红线内的以下电气系统:电力配电系统;照明系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;电视系统;综合布线系统;火灾自动报警系统;广播系统;视频监控系统
三、电力配电系统
1.负荷分类
本工程负荷等级为:
二级负荷:应急照明,火灾报警系统,消防设备,网络设备;
三级负荷:其他电力负荷及一般照明。
2.供电电源:
本楼一层设配电室,电源进线为低压铠装电缆埋地进线。
3.应急电源:
本工程自变电所引来两路电源,以满足二级负荷双路供电需要。
4.配电方式:
低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
四、照明系统
1.光源:一般场所为荧光灯、节能灯具。
2.照度要求:办公室、会议室、教室300lx;展厅500lx;卫生间100lx;走道75lx;机修工位300lx,设备机房200lx。
3.应急照明
1)强、弱电间、消防控制室等的照明100%为应急照明;其他公共场所疏散照明一般按不低于0.5LX设置。
2)在走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明。
4.所有荧光灯均采用节能型电子镇流器,所采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准,功率因数大于0.9。
五、设备选择及安装
1.各层照明配电箱,除竖井、配电室明装外,其它均为暗装,安装高度为底边距地1.4m。
2.照明开关、插座均暗装,除注明者外,均为250V,10A,应急照明开关应带电源指示灯。除注明者外,插座均为单相两孔、三孔安全型插座。插座安装高度详见平面图。开关底边距地1.3m,距门框0.2m。
3.出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;出口标志灯明装;疏散诱导灯暗装,底边距地0.5m。管吊时,底边距地2.1m。
六、电缆、导线的选型及敷设
1.低压出线电缆选用ZR-YJV-0.6/1KV(为非消防设备供电)和低烟无卤WDZN-YJV-0.6/1KV(为消防设备供电)电力电缆;电缆敷设在有防火保护的封闭式金属线槽内。
2.应急照明支线穿钢管暗敷在楼板或墙内,由顶板接线盒至吊顶灯具一段线路穿钢质(耐火)波纹管,普通照明支线穿钢管暗敷在楼板或吊顶内;机房内管线在不影响使用及安全的前提下,可采用钢管、金属线槽或电缆桥架明敷设,明敷电气管线需外涂防火涂料。
3.所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关作法施工。
七、建筑物防雷、接地及安全
(一).建筑物防雷
1.本工程防雷等级为三类。建筑的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。
2.接闪器:利用屋顶彩钢板做接闪器。。
3.引下线:利用建筑物钢柱作为引下线,间距不大于25m,引下线上端与接闪带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下1m处引出与室外接地线焊接。
4.接地极:接地极为建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置组成。室外接地极距建筑物大于3m,埋深大于1m。用40X4镀锌扁钢连接成水平接地装置。
5.建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子。
6.凡突出屋面的所有金属构件等均应与避雷带可靠焊接。
7.室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。
(二)接地及安全
1.本工程低压配电系统接地型式为TN-C-S系统,电源进线做重复接地。防雷接地、电气设备的保护接地、通讯机房、弱电机房等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。
2.电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。弱电竖井内的接地线其下端应与接地网可靠连接。
3.垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接。
4.凡正常不带电,绝缘破坏时可能带电的电气设备的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均应可靠与接地系统连接。
5.弱电装置直流工作接地接入联合接地。参考国家标准图集:D501-1~4防雷与接地安装(2003年合订本)、02D501-2等电位联结安装、03D501-4接地装置安装。
6.本工程采用总等电位联结,总等电位板(MEB)由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用-40X4镀锌扁钢。在机房及带淋浴的卫生间设局部等电位端子箱,与所有金属设备和管道进行联接,做法详02D501-2图集。
7.所有进出建筑物金属管线作等电位联接。
8.过电压保护:在配电室低压母线上装电涌保护器(SPD)。
9.计算机电源系统、有线电视系统引入端、电信引入端设过电压保护装置。
八、电视系统
1.电视信号由室外有线电视信号引来,弱电机房设有线电视前端箱。
2.干线电缆选用SYWV-75-9,SC25,支线电缆选用SYWV-75-5,SC20,穿钢管暗敷。
3.系统所有器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。
九、综合布线系统
1.由市政引来光缆,进入二层弱电机房。经总配线架分配后采用六类非屏蔽双绞线沿弱电线槽、穿SC管沿吊顶、墙、地面敷设至各数据信息插座。
2.由市政引来一根市话中继电缆,进入二层弱电机房程控交换机。经电话交接箱分配后沿弱电线槽、穿SC管沿吊顶、墙、地面敷设至各电话插座。
3.有关综合布线系统的构成待确定厂家后与甲方协商确定。网络设备则根据最终用户的需求自行配备。
4.系统所有器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。
十、火灾自动报警系统
1.火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。
2.在首层消防控制中心设火灾报警控制器,系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;消防直通对讲电话系统;消防广播系统等。火灾自动报警主机自带蓄电池,工作时间≥60min。
2.在各房间、大厅、走道等场所设置感烟探测器,展厅及修理车间设感温探测器。
3.在主要出入口处等设置火灾声光报警器及手动报警按钮。火灾声光报警器壁装,底边距地2.5m。
4.在公共走道及展厅、维修间大厅设火灾广播扬声器,吸顶安装,间隔不大于25米。。
5.线路穿SC管外刷防火涂料敷设在吊顶内墙内,所用线规及穿管规格见弱电系统图中的线路说明。
6.探测器安装位置及与及与其他设备的间距要求如下:探测器周围0.5m内不应有遮挡物;至墙壁、梁边的水平距离>0.5m;至送排风口边的水平距离>1.5m,并宜接近回风口安装;应避开入口边缘1.5m安装;与照明灯具水平净距>0.2m;各风口、配电箱等相关设备的位置应以相关专业图纸为准。
十一、广播系统
1.广播系统控制盘设置在二层IT室。
2.在公共走道及展厅、维修间大厅设广播扬声器,吸顶安装。
3.系统所有器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。
十二、图纸展示
动力平面
接地平面
配电系统图
视频监控及综合布线系统
消防平面
照明平面