一、工程概况
1.建筑性质:启东市党员干部学习教育中心
2.总建筑面积:6694平方米;
3.建筑高度:地上二层,14.60米;
二、设计范围:
根据业主提出的具体要求以及结合本工程的特点,本次将设计如下的智能化系统:
1.通信及综合布线系统
2. 有线电视系统
3.安全防范系统
4.背景音乐兼消防广播系统
5.火灾自动报警及消防联动控制系统
另外以下系统将由业主在二次设计阶段完善,本次设计提供基础通路:
1.楼宇设备自动控制系统;2.多媒体会议系统;3.大屏显示系统; 4.系统集成 5.机房工程
三、系统组成和功能描述:
(1)通信及综合布线系统
本工程于一层设置通信机房,由主楼网络中心引来网络光缆及通信铜缆。机房内设置通信主配线架,数据主配线架,并由计算机、高速交换器、服务器和光电转换模块等设备,构成一套以千兆快速以太网为组网方式的信息网。
本工程通信系统分内网外网两个部分,分别由独立的服务器,交换机,配线架、线槽等构成两套独立系统。
本次设计仅包含外网通信部分,内网通信系统由业主在二次设计时委托承包商深化设计。
本工程在各展览大厅、报告大厅均预留线槽,具体终端待装修时深化设计。
通信和宽带网络进户线采用直埋穿保护钢管引入,具体由弱电设备承包商负责施工。信息端口配置:通信网络系统采用主干为6芯多模/单模光缆,水平为UTP Cat6的非屏蔽8芯电缆,采用星型结构,系统为二级配置。
(2) 有线电视系统
本工程有线电视系统(CATV)节目源取园区内有线电视网。
电视信号均采用5~862MHZ双向网络传输技术,信号经双向用户放大器放大,信号采用分配分支网络传输形式。到用户终端电平应满足当地电视台设计要求,图像质量主观评价不低于4级。
电视终端设在报告厅、会议室、办公室、接待室、休闲区等处。
系统能双向宽带传输数字化多媒体信息,可开通视频点播VOD、新闻收视、娱乐传播等多种业务。
有线电视接收前端设备的配置有待地方有线电视管理兼实施部门配置。
(3) 安全防范系统
本工程在一层设置消防安保控制室。本工程内的安全防范采用集成式控制管理方式,各子系统具有标准的、开放的通信接口和协议,子系统之间采用系统集成联网,系统通过110报警与市110联网。具体设计以下安保子系统:电视监控系统、门禁系统、入侵报警系统、在线巡更系统、紧急求助系统。
a)电视监控系统
在一层设监控室,与消防控制中心合用,内置闭路电视监视主控台、电视墙、控制键盘、报警控制器等相关设备。系统应对主要公共活动场所,出入口,主席台,观众席等进行有效的视频探测与监视,图像显示、记录和回放。
系统设计采用矩阵+硬盘录像方式,采用低损耗同轴射频电缆传输信号,摄像机和云台电源采用24VAC,同步方式利用电源交变信号。矩阵系统主机采用128路输入,32路输出微机矩阵,可通过操作键盘对输入信号进行任意分组切换、点切及时序切换,也可对云台、变焦镜头进行各种姿态的遥控。系统应具有系统信息存储功能,在供电中断或关机后,对所有编程信息和时间信息均应保持。系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、纪录时的时间和日期。监视图像质量不应低于《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994中表4.3.1-1规定的四级,回放图像质量不应低于表4.3.1-1规定的三级;在显示屏上应能有效识别目标。系统具有报警控制器的联动接口,其联动响应时间不大于4s。
前端设备采用高性能彩色摄像机,主要布置在各出入口、大厅和看台层。室内摄像机采用日夜型、定焦、固定云台的球型彩色摄像机,看台层摄像机采用日夜型、变焦、电动云台的球型彩色摄像机。摄像机水平清晰度要求不低于400线。
系统能与入侵报警系统、出入口控制系统联动,当报警发生时,能将现场图像自动功能切换到指定的监视器上显示并自动录像。
摄像机均配置汉字字符发生器,可在图象上显示所在位置的信息。电梯内的摄像机配有电梯楼层显示器,可同步显示电梯运行的位置。
四、图纸展示
一层平面图
火灾报警及联动控制系统图(教育中心)
BA自控系统图(教育中心)
照明配电系统图
电力配电系统图
电气火灾监控报警系统图
垂直配电干线图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)