一,工程概况:
本工程精神病医院门诊及住院业务综合楼建设项目,框架结构,建筑层数地上七层。
二,设计范围:
本工程弱电设计包括:网络布线系统、电话通信系统、有线电视系统、视频安防监控系统、病房呼叫对讲系统、火灾自动报警及联动控制系统、防火门监控系统。
三、网络布线系统:
1.本设计仅作线路的敷设通道设计及设备安装位置设计,负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。
2.该系统的线路敷设及设备安装详见系统图及平面图中有关标注。
3.本工程设计网络系统分为内网及外网,两套网络交换设备及传输线路均相互独立。
4.本工程网络总配线架设在一层的弱电井内,由总配线架引出的传输干线采用2芯光纤,沿弱电桥架引至局部楼层弱电井的通信机柜。通信机柜弱电井内落地安装。网络信息插座安装于家具线槽内或嵌墙0.3m暗装。通信机柜至
网络信息插座的线路采用6类4对非屏蔽双绞线,1~2根穿PC20,3~4根穿PC25,在弱电线槽内敷设沿墙,顶板,地板暗设。
四、有线电视系统
1,由有线电视网预埋直径50的钢管引来电视电缆,在一层的弱电井设置电视前端分配箱,系统传输采用分配分支方式。
传输带宽862MHZ,用户端各频道电平控制在64 4dB之间。
2,干线采用SYWV-75-9型同轴电缆,支干线采用SYWV-75-7型同轴电缆,支线采用SYWV-75-5型同轴电缆。
3.本设计仅作线路的敷设通道设计及设备安装位置设计,负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。
4.该系统的线路敷设及设备安装详见系统图及平面图中有关标注。
5.电视插座安装高度为0.3米,嵌墙暗设。
五,视频监控系统图:
1.本工程在消防控制中心(非本栋建筑内)设电视监控设备,设置电视监控台。
2.本监控系统采用电视摄像机方式,在主要出入口,走道以电视摄像机进行监控。
3.本监控系统监控主机主要功能为:24小时电视监控及录像,防盗报警,报警联动,同步切换,自动捕捉,打印等。
4.系统管线敷设采用托盘及在吊顶内穿镀锌钢管敷设的方式。
5.走道、门厅及电梯前室等采用固定式半球形摄像机,电梯内安装电梯轿厢针孔摄像机,精神病人病房内采用固定式全球形摄像机。
六,病房呼叫对讲系统:
1.本设计仅作线路的敷设通道设计及设备安装位置设计,负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。
2.该系统的线路敷设及设备安装详见系统图及平面图中有关标注。
3.各病房设双向呼叫系统,病房内按床位,每床头终端设备带上设一对讲分机,病房门上方设光讯响器;病房卫生间内设置呼叫按钮;对讲主机设于各层护士站内,靠近护士站的走廊上吸顶设显示屏。本层病房呼叫对讲系统相互联网,并可与医院计算机管理系统联网。
4.至房间的线路敷设在弱电线槽内, 线槽吊顶内安装,入户处穿PC管保护; 线路采用RVV(6x1.0) PC20型线,沿墙,顶板暗设。接线端子设于桥架内。
七、图纸展示
[四川]高层精神病医院强弱电施工图(门诊住院综合楼,含病房呼叫对讲系统)-低压配电坚向系统图
低压配电坚向系统图
[四川]高层精神病医院强弱电施工图(门诊住院综合楼,含病房呼叫对讲系统)-竖向系统图
竖向系统图
[四川]高层精神病医院强弱电施工图(门诊住院综合楼,含病房呼叫对讲系统)-防火门监控系统图
防火门监控系统图
[四川]高层精神病医院强弱电施工图(门诊住院综合楼,含病房呼叫对讲系统)-一层平面图
一层平面图
[四川]高层精神病医院强弱电施工图(门诊住院综合楼,含病房呼叫对讲系统)-有线电视系统图
有线电视系统图
[四川]高层精神病医院强弱电施工图(门诊住院综合楼,含病房呼叫对讲系统)-电话、网络系统图
电话、网络系统图
下载附件 免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

查看原图
分享
开始 ||
x