- 文件格式:zip
- 文件大小:28.90MB
- 等级:
建筑功能:住宅
高度类别:多层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:12405.6㎡
地上层数:5层
地下层数:1层
图纸深度:施工图
图纸张数:66张
设计时间:2016
地下室用途:设备用房
负荷等级:二级
防雷等级:第二类
项目位置:浙江
强电设计:
供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
一、工程概况
1.1.1 工程位于宁海桃源街道兴海北路东侧,国家文教用品质量监督检验中心以北。为宁海职工之家。
1.1.2 总建筑面积12405.6平方米(地上12102.8平方米,地下392.8平方米),包括职工服务中心、职工业余学校和工人文化宫。地下1层,主要功能为水泵房;地上5层,建筑高度23.2m,属多层建筑,室外消防用水量30L/s 。耐火等级为一级。结构型式为框架结构。
· 10kV电源采用双路进线,一用一备运行,本工程电源直接就近从市政电网引入。
· 变电所共1座,设于职工服务中心地上一层。
· 消防控制室共1处,设在职工业余学校地上一层。
· 本工程消防水池水泵房设在职工业余学校地下一层。
二、设计范围
2.1 本项目设计包括以下内容:10/0.4 kV变、配电系统、电力配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地及安全系统、火灾自动报警系统、绿色(节能)设计等。
2.2 与其它专业设计的分工
2.2.1 室外照明系统,由专业设计单位设计,本设计仅预留电源容量。
2.2.2 有特殊设备的场所(例如电梯机房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量。
2.2.3 本项目需二次装修的场所(如走廊、门厅等),具体的照明、插座等电气设计由装修设计单位负责,本设计仅预留配电箱及容量。
2.2.4 智能化系统由专业单位负责设计。
2.2.5 电源分界点为一层变电所高压电源进线柜内进线开关的进线端。本设计提供此线路进入本项目建设红线范围内的路径。
三、图纸展示
地下一层及一层火灾自动报警平面图
地下一层及一层配电干线平面图
地下一层配电箱系统图
二层插座平面图
基础接地装置平面图
三层配电干线平面图
水泵房给排水详图
一层给排水平面图
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:zip
- 文件大小:28.90MB
- 等级: