- 文件格式:zip
- 文件大小:246.52MB
- 等级:
建筑功能:办公
高度类别:超高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:95593㎡
地上层数:51层
地下层数:3层
图纸深度:施工图
图纸张数:120张
设计时间:2015
地下室用途:人防,车库,设备用房
节点大样:线槽,等电位联结,变压器
负荷等级:一级
防雷等级:第二类
火灾保护分级:一级
有线广播:火灾应急
接地方式:TN-S
项目位置:湖南
强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
一、工程概况
本工程为超高层写字楼,其总建筑面积约为95593平米。结构形式钢结构框架+核心筒,北塔总的层数为:地上51层,地下3层,屋顶设停机坪,建筑总高度约为238.15米。其中:地下二、三层5.1米,地下一层6.4米,首层6.5米,二至四层5.5米,标准层4.1米,避难层4.5米。结构楼板形式为压型钢板+混凝土的形式,室内地面建筑做法100mm。其中北塔办公低区变电室、消防控制室均设置在地下一层。北塔办公弱电机房及运营商机房设置在地下二层,在F37层设有北塔办公避难层变电室。
二、主要内容
1. 10/0.4kV 变配电系统
2. 电力、照明系统;
3. 建筑物防雷、接地系统及安全措施;
三、10/0.4kV 变配电系统
2.1本工程北塔办公10KV电源由本建筑内上级开闭站(北塔地下一层)内不同母线段的高压出线柜分别引来四路10kV专线电源;供电釆用四路10KV高压电缆同时供电、每两路一组,每组的两路电源互为备用。每路均能承担本组全部一、二级负荷,北塔办公低区变电所设置在地下一层为上进上出形式,变电所净高要求不小于3.6米。北塔办公避难层变电所设置在37层为上进上出形式,变电所净高要求不小于3.6米。
四、火灾自动报警系统
商业及南塔酒店三处消防控制室相互连通,南塔酒店为消防控制中心,各消防控制室可进行微机联网,组成可分可合的消防控制系统,并可实现主消防控制中心与各分消防控制室之间主控和分控功能。本工程在地下一层设有柴油发电机房,地下二层设北塔办公各弱电机房。
五、图纸展示
办公楼强电消防施工图
北塔地下三层消防平面图
北塔二层消防平面图
北塔办公楼主变电所电气干线系统图
北塔低区变电所平面布置图
北塔地下一层电气干线平面图
北塔消防系统图
标准层消防平面图
标准层照明平面图
低压配电系统图
下载文档