- 文件格式:dwg
- 文件大小:7.37MB
- 等级:
- 建筑功能:办公,商业,餐饮,其他
- 高度类别:高层建筑
- 建筑面积:42427.6㎡
- 地上层数:9层
- 地下层数:2层
- 图纸深度:施工图
- 图纸张数:51张
- 设计时间:2013年
- 负荷等级:一级,二级,三级
- 防雷等级:第二类
- 接地方式:TN-S
- 项目位置:广东
- 强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
- 弱电设计:火灾自动报警系统,有线电视和卫星接收系统,信息网络系统,其它
资料目录
- 1、电气设计说明
- 2、应急照明强制点亮原理图
- 3、变配电所高低压供电示意图
- 4、变配电所高压接线图
- 5、电力干线系统图
- 6、变配电所低压配电系统图(一~四)
- 7、变配电所设备布置平面图
- 8、变配电所接地装置平面图
- 9、变配电所缆线布置平面图
- 10、变配电所协作条件平南图
- 11、配电箱系统图(一~七)
- 12、地下一、二层电力平面图
- 13、地下一、二层照明平面图
- 14、一~九层电力照明平面图
- 15、屋顶层电力照明平面图
- 16、防雷接地平面布置图
- 17、屋面防雷平面图
- 18、设计说明/消防系统图
- 19、地下一、二层消防平面图
- 20、一~九层消防平面图
- 21、屋顶消防平面图
- 22、弱电系统图
- 23、地下一层弱电平面图
内容简介
本工程位于广东,建筑分类:一类高层建筑,建筑的设计使用年限为50年。抗震设防烈度:7度,结构类型:框剪结构。总建筑面积42427.6平方米。建筑层数:地上9层, 地下2层,建筑高度45.75米。
设计范围包括:动力配电系统;照明配电系统;防雷及接地系统;火灾自动报警系统;电视、电话、宽带网系统。
本资料编制于2013年,总共51张,甲级设计院设计。
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。