2

本资料为2014年7月最新设计,参照规范《建筑照明设计标准》 GB50034-2013;《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013,图纸设计完整规范,具有较强学习参考性。

 发表于2014-12-17   |  只看该作者      

3

设计说明过于简单,特别是新规范实行后,如此简单的设计说明对施工指导不大,另外消火栓按钮设计错误,按照新规范要求,消火栓按钮不应直接起泵,应通过消防控制室联动起泵

 发表于2014-12-18   |  只看该作者      

4

图纸很完善,设计详细,很直得学习,好资料,赞一个

 发表于2014-12-18   |  只看该作者      

5

图纸很完善,设计详细,很直得学习,赞一个

 发表于2014-12-18   |  只看该作者      

6

好东西!!!学习中。

 发表于2014-12-24   |  只看该作者      

7

本资料为2014年7月最新设计,参照规范《建筑照明设计标准》 GB50034-2013;《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013,图纸设计完整规范,具有较强学习参考性

 发表于2014-12-29   |  只看该作者      

8

图纸设计完整规范,具有较强学习参考性。

 发表于2014-12-29   |  只看该作者      

9

防雷设计不够严谨,图中没有相应的大洋以及注明。4.3.1提到当建筑物高度超过45m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直线上或其外。图中明显没有相应表明,此图纸可以做参考