游泳馆装修电气施工图

发表于2008-04-16     4704人浏览     1人跟帖     总热度:271  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:17.50MB
  • 等级:
  • 建筑功能:体育
  • 高度类别:多层建筑
  • 地上层数:2层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:34张
  • 设计时间:2007
  • 地下室用途:设备用房,其它
  • 负荷等级:一级
  • 防雷等级:第二类
  • 火灾保护分级:二级
  • 接地方式:TN-S
  • 项目位置:浙江
  • 强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,接地安全
  • 弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统

内容简介

游泳馆装修电气施工图,共45张图纸,主要包括电气说明,高低压配电系统图,照明、动力、消防报警、弱电平面图,消防报警系统图,闭路电视监控系统图、楼宇设备自控系统图,通信、电脑网络与综合布线系统图、有线电视系统图,扩声系统及紧急广播系统图,配电干线系统图等。
  1、工程概况:本游泳馆为可举办全国性和国际单项比赛的甲等体育场馆,设有2000座,层高26米。
  4、设计内容:
  (1)、本工程设计内容包括:高低压供配电系统;照明、动力、空调配电;火灾自动报警系统;通信、电脑网络与综合布线系统;闭路电视监控系统;有线电视系统;扩声系统及紧急广播系统;楼宇设备自控系统;建筑物防雷与接地系统;信息显示系统。
  (2)、训练、嬉水池区域等待二次装修时深化设计,本设计暂按大空间预留电源配电箱至该区域旁。厅堂音响部分待业主确定设备商后进行声学专业设计,确定音箱型号、数量及系统设备。计时计分与显示屏系统、泳池触板等系统,本设计预留线管与线槽。
  5、供配电系统:
  (1)、本工程所有消防用电设备、应急照明、主要通道照明、比赛厅、主席台、贵宾室的照明、计时计分装置、消防安保中心、电话电脑机房、声光控等机房电源为一级负荷;其它电气设备为二级负荷。
  (2)、本工程由电业引来二路独立10KV电源供电,每路高压电源经高压柜向变电间的2台变压器(1250KVA 10/0.4KV)供电。每路供电容量为1250KVA,高供高量。进线由10KV铠装电缆埋地引入,埋深为室外地平以下0.7米。两路10KV母线分段运行,中间设联络柜,手动联络。高低压变配电室设于地下室。
  
  