十六层行政办公楼电气施工图纸

发表于2008-04-14     3253人浏览     1人跟帖     总热度:124  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:12.56MB
  • 等级:
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 地上层数:16层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:80张
  • 地下室用途:设备用房,其它
  • 负荷等级:一级
  • 防雷等级:第三类
  • 火灾保护分级:一级
  • 有线广播:火灾应急
  • 接地方式:TN-S
  • 强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
  • 弱电设计:火灾自动报警系统,广播系统

资料目录

  • 图纸目录、主要图例表
  • 施 工 说 明
  • 配电干线图
  • 地下室动力及干线平面图
  • 架空层干线平面图
  • 架空层疏散指示及桥架平面图
  • 屋顶航空障碍灯平面图
  • 屋顶防雷平面图
  • 地下室消防平面图一(报警、联动)

内容简介

行政中心电气图,,共80张图纸,主要有电气说明,配电系统图,接地、动力及干线、消防、桥架、照明平面图等。
  
  主楼为办公楼,16层,建筑总高度71.2M。地下1层为仓库及设备用房。
  二. 设计内容 :
  1、动力、照明、空调及其配电系统 2、防雷接地系统 3、火灾自动报警及消防联动控制系统
  变电所部分、智能化系统甲方另行委托设计。
  三. 供电电源及计量 :
  1. 本工程为一类高层,按一类负荷设计供电系统,由供电部门提供两路独立10KV电源,互为备用。
  2. 负荷等级:消防用电设备为一级负荷;客梯、生活水泵、排污泵、主要通道(楼梯)照明为一级负荷;计算机中心、通信机房、配电房、卫星接收用房、BA控制室为一级负荷。其余为三级负荷。
  3. 地下室设置一个10KV变电所 ,供本楼用电。高供高计。
  4. 在低压侧集中补偿,每台变压器低压侧的功率因数补偿至0.92以上。
  
  