转自:消防资源网
解说作者:石峥嵘
一、第43页,修正了平面图中下部尺寸标注线的位置(原图示标注位置有误)。
二、第45页,删除了3.6.10图示的部分注释,取消了门斗隔墙的抗爆要求!
三、第127页,调整了5.5.17图示2中尺寸标注a的起始位置,同时增加了[注释]-(3)。
本人观点:本图示是对丁字形走道疏散要求的适当从宽,对于“托儿所、幼儿园、老年人照料设施、歌舞娱乐放映游艺场所、医疗建筑”等特殊功能场所,不宜纳入,这类特殊场所宜按《建规》5.5.17袋形走道处理,即a+b或a+c不应超过5.5.17袋形走道的距离要求。
四、第129页,补充了[注释]-4,明确楼梯形式应根据实际工程情况确定,解决了前述图示的误会和争议。
五、第130页:修改一、二级耐火等级公共建筑平面示意图四(5.5.17图示7续),修改了直线距离的标注及[注释]。
解说:一、二级耐火等级公共建筑平面示意图四中,对建筑内全部设自动喷水灭火系统的疏散距离适当放宽(由原来的1.1倍调整1.25倍),同时分为单、多层和高层两种情况,高层建筑为20m(25m),单、多层建筑为22m(27.5m)。
注:本次局部放宽,仅限于平面示意图四,其他情况下【平面示意图一、二、三】的疏散距离要求仍依原图示执行。
六、第141页,调整了“防烟楼梯在避难层(间)的做法平面示意图”的注释,解决了原注释的错误和矛盾:
七、第142页:调整了避难间入口处指示标志的索引线位置。
解说:修正了原图示的小BUG,非原则问题。
八、第151页,删除了“共用前室平面示意图中”共用前室的2.4m标注。
国家建筑标准设计图集18J811-1《〈建筑设计防火规范〉图示》是根据国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)进行修编。国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》同时废止。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)局部修订工作,是按照住房城乡建设部有关标准编写规定及国家有关消防法规规定的原则修订完善了老年人照料设施建筑设计的基本防火技术要求。
本图集是由规范的主编单位应急管理部天津消防研究所牵头编制的,且经消防审查部门的专家、建筑设计单位及施工图审查部门的专家审查。由应急管理部天津消防研究所负责解释工作。
本图集可供全国建设单位、规划和建筑设计、施工、监理、验收等相关人员以及消防监督人员配合规范使用;并可作为建筑设计相关专业的教师和学生对这部分内容教学的参考。
”